控制380V1.1KW电机,用交流接触器还是中间继电器,那个比较合适?该选用什么规格?如何计算?
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 588 个
工控威望: 2719 点
下载积分: 16620 分
在线时间: 270(小时)
注册时间: 2009-05-10
最后登录: 2023-12-16
查看ymr78419972的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-07 11:41
380V,应该是三相的了。虽然用4P的中继,2A也能承受,但是中继的触点一般都标示的 250V 5A。按道理他算的都是容量,380V应该也是可以接的,只是电流没有那么大了。只是既然是电机,三相的,不论功率大小,我还是建议你用交流接触器。我没怎么看人用中继直接拖电机,又不是几十瓦的。直接用CJX2-09或者LCD09等,最小号的就行了。一般看一个电机功率,多少KW,再看一下额定电流就好了。你这个2-3A的电流,1.1KW,用09绝对不会有问题。