 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[个人认为交流接触器去交好，因为不贵很少坏，不过固态计电器是很安静的，但贵了一点]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1482203#1657071.html]]></link>
 <author><![CDATA[机电是我]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2015 04:12:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用接触器式中继可以，不建议用拔插式。cjx2-09可以啦。但要注意线圈电压。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1482203#1656922.html]]></link>
 <author><![CDATA[李志华]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2015 13:57:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[插，知道什么是电弧吧，中继肯定会把触点胶结在一起]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1482203#1656850.html]]></link>
 <author><![CDATA[hafatahaha]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2015 09:24:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不建议用继电器,触点很快就挂了.
可以使用交流接触器,相对安全些.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1482203#1656821.html]]></link>
 <author><![CDATA[cs--ho]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2015 07:43:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CJX2-09接触器就可以啦.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1482203#1656794.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhtokokk]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2015 06:34:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一般传动，电机的话妥的交流接触器。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1482203#1656200.html]]></link>
 <author><![CDATA[fuing9]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2015 07:10:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用楼主修缘168于2015-04-07 10:44发表的 380V1.1KW电机用什么控制比较合适？ :
控制380V1.1KW电机，用交流接触器还是中间继电器，那个比较合适？该选用什么规格？如何计算？
[/quote]
 380v 1.1KW三相運轉電流約3.5A 啟動電流約13A如果用簡易型的1.5KW變頻器 380V變頻器5HP以下不是很貴又節能保護一次到位 
您這 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1482203#1656182.html]]></link>
 <author><![CDATA[jonny_jean]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2015 06:35:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[也可以用电机 保护开关 GV2ME07C 2.5-4A独立控制或者加接触器控制。。。楼上的几种方案都可以，主要还是根据你的使用环境和设备控制要求而去选用]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1482203#1656180.html]]></link>
 <author><![CDATA[忍缘善]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2015 06:32:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼上有用过三相固态继电器控制电机的实际经验吗？我没用过。

感觉固态继电器是控制阻性负载的，感性负载是不是很容易烧掉呢？



查了一下，有专门应对感性负载的三相固态继电器。。。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1482203#1656167.html]]></link>
 <author><![CDATA[jeffwang2011]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2015 06:07:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用40A的三相固态继电器比较好！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1482203#1656155.html]]></link>
 <author><![CDATA[659888714]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2015 05:31:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[既然是380V就不建议用中间继电器去控制，毕竟其安全等级部如接触器（个人认为），如果楼主另有其他考虑，那就另当别论了！！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1482203#1656153.html]]></link>
 <author><![CDATA[二手工控电器]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2015 05:26:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[380V，应该是三相的了。虽然用4P的中继，2A也能承受，但是中继的触点一般都标示的 250V 5A。按道理他算的都是容量，380V应该也是可以接的，只是电流没有那么大了。只是既然是电机，三相的，不论功率大小，我还是建议你用交流接触器。我没怎么看人用中继直接拖电机，又不是几十瓦的。直接用CJX2-09或者LCD09等，最小号的就 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1482203#1656092.html]]></link>
 <author><![CDATA[ymr78419972]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2015 03:41:06 +0000]]></pubdate>
</item>