楼主  发表于: 2015-04-07 08:29
各位朋友:我听别人说三菱PLC的收入点有高电平有效的型号,也就是说我可以接PNP型的开关。有知道的朋友请提供一下,谢谢!
佳力
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 174 点
下载积分: 2654 分
在线时间: 88(小时)
注册时间: 2012-11-06
最后登录: 2023-12-02
查看佳力的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-07 08:36
是高电平有效 但三菱是-24V输入才能产生高电平。所以只能用NPN型。
爱海涛涛
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 217 个
工控威望: 352 点
下载积分: 548 分
在线时间: 1592(小时)
注册时间: 2010-08-24
最后登录: 2022-04-14
查看爱海涛涛的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-04-07 10:57
fx3u和Q的,npn和pnp都支持,看你公共端怎么接线了,
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(咕咚毛球) 支持
    今生无缘
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 154 个
    工控威望: 249 点
    下载积分: 68945 分
    在线时间: 175(小时)
    注册时间: 2014-11-24
    最后登录: 2020-04-17
    查看今生无缘的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2015-04-07 11:18
    三菱PLC,有NPN和PNP输入有效的,我手上就有好几个PNP输入有效的。
    zhanghuan
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 68 个
    工控威望: 240 点
    下载积分: 712 分
    在线时间: 104(小时)
    注册时间: 2007-08-23
    最后登录: 2024-04-21
    查看zhanghuan的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2015-04-07 19:42
    三菱的FX系列都支持PNP和NPN的,即高电平和低电平输入,你可以拆开PLC,找到电路板输入端+24V和COM点,在接线端实心黑点的引脚看是与COM点引脚焊接在一起,还是与+24v点焊接的,如果想电平输入高低改变,仅需将焊接取点,改变即可。
    富阳工控
    灯泡电工
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 337 个
    工控威望: 536 点
    下载积分: 23611 分
    在线时间: 157(小时)
    注册时间: 2012-07-06
    最后登录: 2024-04-15
    查看富阳工控的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2015-04-07 20:33
    3U    3SA   3G支持PNP
    [ 此帖被富阳工控在2015-04-14 20:56重新编辑 ]
    zhanghuan
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 68 个
    工控威望: 240 点
    下载积分: 712 分
    在线时间: 104(小时)
    注册时间: 2007-08-23
    最后登录: 2024-04-21
    查看zhanghuan的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2015-04-07 21:32
    什么不行,你有拆过吗?
    裸奔小泥鳅
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 18 个
    工控威望: 114 点
    下载积分: 1526 分
    在线时间: 15(小时)
    注册时间: 2015-03-26
    最后登录: 2016-04-05
    查看裸奔小泥鳅的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2015-04-07 22:40
    无论怎么变,建议根据输入电平需要,通过继电器进行转换,以不变应万变。
    智慧火花
    zg321123
    上下求索
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 190 个
    工控威望: 394 点
    下载积分: 654 分
    在线时间: 109(小时)
    注册时间: 2008-07-11
    最后登录: 2024-04-22
    查看zg321123的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2015-04-08 10:00
    fx3系列的plc都可以的
    mythic
    mythic
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 299 个
    工控威望: 485 点
    下载积分: 29480 分
    在线时间: 275(小时)
    注册时间: 2013-05-14
    最后登录: 2024-02-07
    查看mythic的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2015-04-09 07:45
    FX3系列,外供电源(24V,0V输出悬空),你想他NPN就NPN,你想PNP就PNP
    其实硬件说明书就有说明(源型/漏型)输入
    94072890
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 159 个
    工控威望: 309 点
    下载积分: 8351 分
    在线时间: 76(小时)
    注册时间: 2013-11-29
    最后登录: 2024-04-19
    查看94072890的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2015-04-14 12:43
    三菱。输入一般为低电平。也有高电平的
    kok.bing
    泉州汉威机械制造 小黄
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 47 个
    工控威望: 150 点
    下载积分: 1130 分
    在线时间: 28(小时)
    注册时间: 2014-10-10
    最后登录: 2018-02-04
    查看kok.bing的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2015-04-14 15:36
    好像在哪里可以设置的。。之前好像在哪里看到过

    实在不行自己做一个电路板用来转换电平,更简单的就是用继电器了
    • «