楼主  发表于: 2015-03-29 11:08
GDD柜 132KW变频器输出侧加了个500比1的电流互感器在配了一个1比500的电流表(量程500A),在变频器20HZ工作下电流表没读数!用钳形表测量互感器二次侧电流为0.093A。变频器显示输出电流为50A。按1比500的比例换算来看电流是差不多的!可是电流表就是没读数!

请问是啥原因!难道是互感器量程选太大了~电流太小电流表没反应???
ycr741800
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 67 个
工控威望: 181 点
下载积分: 11517 分
在线时间: 370(小时)
注册时间: 2012-07-23
最后登录: 2024-05-21
查看ycr741800的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-30 07:52
我们也是装在输出側,同你装法一样(互感器加电流表)以前在调试时也是钳表和电流表测出的数不一致,后把变频器改矢量控制,加马达(空载)学习一下,就OK 了