 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我的做法是用一个小触摸屏（三四百块钱）跟变频器通讯，电流、电压、转速、电量等所有参数直接显示出来，还可通过触摸屏调速。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1481555#1654330.html]]></link>
 <author><![CDATA[unique]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2015 00:53:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我们也是装在输出側，同你装法一样（互感器加电流表）以前在调试时也是钳表和电流表测出的数不一致，后把变频器改矢量控制，加马达（空载）学习一下，就OK 了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1481555#1654033.html]]></link>
 <author><![CDATA[ycr741800]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2015 23:52:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[为什么要用互感器加电流表呢？直接用10V的电流表接到变频器的模拟量输出端就好了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1481555#1654026.html]]></link>
 <author><![CDATA[youxuemin888]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2015 21:39:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[那跟萬用表量變頻器輸出電壓是一樣的問題!鉗表量變頻輸出電流亦同
您在變頻器輸出接一般市電用互感感器不會比變頻器本身準的(除非很早的變頻器沒有電流監看電流輸出選項)
上次幫朋友看一現場試車就是您這樣問題!
互感器換規格!同7樓所說換了如變頻器內部同規格的互感器 價格上差異很大
變頻器三相輸出全串圈數改變 
變頻器 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1481555#1654024.html]]></link>
 <author><![CDATA[jonny_jean]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2015 20:56:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变频器输出值为变频变压值，而互感器设计是基于工频设置的，你当然读不到真实数据了；要看电流直接看变频器参数就行了啊，非要用电流表看的话，那就得把互感器位置调换到变频器进线侧。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1481555#1653981.html]]></link>
 <author><![CDATA[hnwygcb009]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2015 12:37:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[为啥在另装电流互感器，变频器显示屏不是有电流显示，另外也有模拟电压输出。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1481555#1653884.html]]></link>
 <author><![CDATA[yjhdlp]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2015 06:20:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[钳形表测不出变频器输出电流的！昨晚试了下电机电流没反应！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1481555#1653867.html]]></link>
 <author><![CDATA[ds1004396]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2015 04:25:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我们平时用的仪表 都是测量工频 数据的&nbsp;&nbsp;不能测量变频数据]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1481555#1653863.html]]></link>
 <author><![CDATA[心情不错]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2015 03:58:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[现场坐等大神回复啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1481555#1653853.html]]></link>
 <author><![CDATA[a8897044]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2015 03:23:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一般变频器的输出侧电流肯定远大于进线侧 若装在进线侧基本没办法测电流~用钳形表测进线侧电流在2.5A&nbsp;&nbsp;输出侧的电流有45A~这是在15HZ时候测的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1481555#1653852.html]]></link>
 <author><![CDATA[a8897044]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2015 03:23:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[互感器怎么不是装进线侧，而负载侧。电流表，钳表都有频率范围，找说明书看一下支持频率围先。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1481555#1653850.html]]></link>
 <author><![CDATA[tingfenghu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2015 03:19:03 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>