楼主  发表于: 2015-03-27 19:45
内部电源损坏,看到网上有人,从PLC外部端子接,24V开关电源,

+24V接开关电源+24,  com接开关电源负

是不是所有输出COM点全部串接。。。。


有人这样接过吗?




ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 7 篇
发帖数量: 8973 个
工控威望: 8668 点
下载积分: 16942 分
在线时间: 5359(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2025-09-30
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-27 20:57
1S 1N如果电源坏了。

把 L N的线断开

外部24V接PLC24+,外部0V接PLC的COM

OK,可以用了