 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1n的 可以，但是 3U或者欧版的2N是带ss的 ，不好说]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1481487#1654623.html]]></link>
 <author><![CDATA[catfree]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2015 16:11:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习了！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1481487#1654209.html]]></link>
 <author><![CDATA[bianyuansh]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2015 10:12:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[内部不是还有5v电源的吗]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1481487#1653833.html]]></link>
 <author><![CDATA[落叶333]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2015 02:15:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以，只是在外接DC24V电源时，必须要把PLC内部原来的电源模块全拆掉。因为我以前就是这样用的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1481487#1653505.html]]></link>
 <author><![CDATA[zsh340]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2015 13:36:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[外部24V接PLC24+，外部0V接PLC的COM。多谢！已经搞定了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1481487#1653495.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhua800]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2015 13:10:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1S 1N如果电源坏了。

把 L N的线断开

外部24V接PLC24+，外部0V接PLC的COM

OK，可以用了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1481487#1653488.html]]></link>
 <author><![CDATA[ymmfa]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2015 12:57:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[没有S/S端子 [s:17]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1481487#1653482.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhua800]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2015 12:45:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是这样的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1481487#1653477.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhua800]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2015 12:26:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用楼主zhua800于2015-03-27 19:45发表的 PLC FX1s-30MT 内部电源损坏，可以使用24v开关电源吗？ :
内部电源损坏，看到网上有人，从PLC外部端子接，24V开关电源，

+24V接开关电源+24，&nbsp;&nbsp;com接开关电源负

是不是所有输出COM点全部串接。。。。
.......
[/quote]
PLC內開關電源損壞 您確定只有24這組壞 ..]]></description>