abcde12345
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 204 个
工控威望: 1249 点
下载积分: 11107 分
在线时间: 300(小时)
注册时间: 2012-10-09
最后登录: 2024-04-26
查看abcde12345的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-03-12 19:14
rt,假如我现在有很多报警同时触发,但是触摸屏上只能显示一个,解完这个报警,下一个报警就不显示了
有没有什么好的技巧呢,让报警顺序显示出来
zhoufall
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 241 个
工控威望: 372 点
下载积分: 1417 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2013-12-05
最后登录: 2024-03-23
查看zhoufall的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-12 21:19
  西门子的触摸屏 可以设置只显示一行
微乎微乎至于无形  神乎神乎至于无声
我好像是
大波就是我
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 303 个
工控威望: 603 点
下载积分: 1392 分
在线时间: 490(小时)
注册时间: 2012-12-09
最后登录: 2024-05-04
查看我好像是的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-03-12 23:44
引用
引用楼主543249117于2015-03-12 19:14发表的 报警优先级显示 :
rt,假如我现在有很多报警同时触发,但是触摸屏上只能显示一个,解完这个报警,下一个报警就不显示了
有没有什么好的技巧呢,让报警顺序显示出来

可以在程序上面做啊,
yaoxiang
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 239 个
工控威望: 563 点
下载积分: 109794 分
在线时间: 492(小时)
注册时间: 2010-09-07
最后登录: 2024-05-01
查看yaoxiang的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-03-13 01:31
历史记绿
杨康
学海无崖
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 704 个
工控威望: 637 点
下载积分: 1947 分
在线时间: 90(小时)
注册时间: 2006-11-23
最后登录: 2023-12-20
查看杨康的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-03-13 08:12
触摸屏历史记录功能就可以
wonderj
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 2 个
工控威望: 90 点
下载积分: 534 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2014-09-03
最后登录: 2023-01-03
查看wonderj的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-03-13 10:59
楼主可以在触摸屏上用,信息显示的部件,地址对应的值0 对应无报警,1-15分别对应15个报警的信息。然后在PLC程序里用赋值指令,依次在报警触发的情况下串联一个1S脉冲,往该地址里赋值1-15  。这样在多报警的情况下,只会显示最后一条报警的信息,处理完该报警,会显示上一条报警,这样依次处理到最后,显示的是无报警。希望能帮助到你!
jtlfguo
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 126 点
下载积分: 4271 分
在线时间: 89(小时)
注册时间: 2015-05-07
最后登录: 2022-03-25
查看jtlfguo的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-05-08 08:49
楼主可以做一个这样的页面    然后用触摸屏里的事件登陆功能做的