我好像是
大波就是我
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 303 个
工控威望: 603 点
下载积分: 1392 分
在线时间: 490(小时)
注册时间: 2012-12-09
最后登录: 2024-05-16
查看我好像是的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-03-03 22:22
如题目。。。。我用过OMRON的,松下的。
比如原来回原速度是50,每次回原位置都在A点,都是如果回原速度修改成100.回原位置就到B位置了
还有就算回原速度慢,每次回原的位置模式前后都有0.1mm左右的误差???光纤传感器或者或者接近开关做原点开关都这样天啊。。。。怎么办???
精度要求高我怎么办
比如我第一次回原的位置在0mm.第二次可能就在0.1mm。第三次可能就在负0.1mm了
位置控制模式啊
三菱PLC回原方式就是用ZRN
图片是我的回原程序,大家看看,有没有什么问题?D8348 D8349是加减速时间。。。我直接传送时间进去,怎么感觉没有任何变化??
[ 此帖被我好像是在2015-03-03 23:17重新编辑 ]
342703002
三菱欧姆龙基恩士松下信捷PLC编程电话18929142571
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 337 个
工控威望: 2043 点
下载积分: 2506 分
在线时间: 754(小时)
注册时间: 2008-04-18
最后登录: 2023-12-23
查看342703002的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-03 22:33
加减数时间的的问题,你的爬行速度不能变,不然就会出现你的这样的问题,三菱FX的PLC ZRN 回原点是世上最垃圾的会原点。
东莞兼职,三菱,欧姆龙,基恩士,松下,信捷PLC编程
电话/微信 : 18929142571  李生
本人9年以上PLC编程经验,程序稳定,操作方便灵活,价格实惠。
342703002
三菱欧姆龙基恩士松下信捷PLC编程电话18929142571
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 337 个
工控威望: 2043 点
下载积分: 2506 分
在线时间: 754(小时)
注册时间: 2008-04-18
最后登录: 2023-12-23
查看342703002的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-03-03 22:37
你的这种情况和你的伺服没有关系,是你的程序和回原点爬行速度参数的的问题。
东莞兼职,三菱,欧姆龙,基恩士,松下,信捷PLC编程
电话/微信 : 18929142571  李生
本人9年以上PLC编程经验,程序稳定,操作方便灵活,价格实惠。