<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用绝对位置控制，只回一次原点，，，，，，，，，，，，，，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1479778#1648323.html]]></link>
 <author><![CDATA[广州、荣开]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 07 Mar 2015 11:58:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[原点信号由off到on时，脉冲减速至爬行速度，原点信号由on到off时，脉冲输出停止，我不是很明白，你既然没感应到原点信号，你的ZRN指令是如何回原点的。。。原点信号下降沿时，脉冲输出停止，伺服定位结束，，如果爬行速度过快，负载惯量较大的话，会出现你这样的情况，另外减速时间没有变化的话，得看你的爬行速度和回原点 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1479778#1648217.html]]></link>
 <author><![CDATA[wu32u2]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 07 Mar 2015 00:27:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第11楼wu32u2于2015-03-06 15:50发表的&nbsp;&nbsp;:
一，机械回原点本来就有时间上的滞后性，速度越快，误差越大；二，你用的原点信号重复精度够高么，环境不恶劣的情况下一般采用U型光电，重复精度可达0.05MM以下，有的可达微米级；三，机械回原点后一般都需重新整定位置参数，故一般情况机械原点不作重复定 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1479778#1648191.html]]></link>
 <author><![CDATA[我好像是]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2015 13:38:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用DZSR指令，取编码器Z相信号！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1479778#1648123.html]]></link>
 <author><![CDATA[wls1314]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2015 08:08:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一，机械回原点本来就有时间上的滞后性，速度越快，误差越大；二，你用的原点信号重复精度够高么，环境不恶劣的情况下一般采用U型光电，重复精度可达0.05MM以下，有的可达微米级；三，机械回原点后一般都需重新整定位置参数，故一般情况机械原点不作重复定位用；四，你若想要每次回原点无误差，可以回记忆原点（前提是机械 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1479778#1648113.html]]></link>
 <author><![CDATA[wu32u2]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2015 07:50:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[回原点爬行慢点～或者两个开关来做～先一个高速走～碰开关一断开高速启动低速开关二作原点信号]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1479778#1647721.html]]></link>
 <author><![CDATA[shuai3982]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2015 14:34:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[原点处安装 拉杆式位移传感器，这样精度就高了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1479778#1647697.html]]></link>
 <author><![CDATA[qwermhb]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2015 12:42:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[回原点就上电一次就好了，这个速度基本上确定后就不用现调整的，为什么你回原点的速度要经常变化呢？错误的问题得到错误的答案！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1479778#1647649.html]]></link>
 <author><![CDATA[cwxok]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2015 10:00:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[会原点速度不一样，最终到达的位置不一样，这个不是伺服的问题，是你PLC控制伺服回原点的模式问题，最好的办法就是不要用ZRN，这个回原的方式只能用在对精度没太多要求的地方，解决的办法就是换一个回原指令，带检测C相脉冲的那种。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1479778#1647639.html]]></link>
 <author><![CDATA[tp5241]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2015 09:26:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你的伺服电机回零模式应该可以修改的，有回零之后自动反向寻找z脉冲模式啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1479778#1647571.html]]></link>
 <author><![CDATA[xiangmin276]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2015 05:16:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[单从这一段程序看不出来有撒问题呢，楼主可否把完整的程序上传上来看看呢，回原点你把爬行速度降低些，加减速时间重新调整下再试试， [s:21]&nbsp;&nbsp;[s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1479778#1647440.html]]></link>
 <author><![CDATA[yangxuelei19]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2015 20:55:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼342703002于2015-03-03 22:33发表的&nbsp;&nbsp;:
加减数时间的的问题，你的爬行速度不能变，不然就会出现你的这样的问题，三菱FX的PLC ZRN 回原点是世上最垃圾的会原点。
[/quote]
大侠帮忙看看回原程序有没有什么问题？[s:32]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1479778#1647435.html]]></link>
 <author><![CDATA[我好像是]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2015 15:20:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼342703002于2015-03-03 22:37发表的&nbsp;&nbsp;:
你的这种情况和你的伺服没有关系，是你的程序和回原点爬行速度参数的的问题。
[/quote]
D8348 D8349是加减速时间。。。我直接传送时间进去，怎么感觉没有任何变化？？
最垃圾的回原方法，请问大侠有没有什么方法解决？[s:32]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1479778#1647434.html]]></link>
 <author><![CDATA[我好像是]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2015 15:15:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你的这种情况和你的伺服没有关系，是你的程序和回原点爬行速度参数的的问题。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1479778#1647433.html]]></link>
 <author><![CDATA[342703002]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2015 14:37:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[加减数时间的的问题，你的爬行速度不能变，不然就会出现你的这样的问题，三菱FX的PLC ZRN 回原点是世上最垃圾的会原点。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1479778#1647432.html]]></link>
 <author><![CDATA[342703002]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2015 14:33:43 +0000]]></pubdate>
</item>