新手驾驶f22
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 194 点
下载积分: 737 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2014-02-06
最后登录: 2020-02-20
查看新手驾驶f22的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-02-07 11:46
早些年,我们这里有一座中频炼铁厂,发生过一次令人不解的事.在中频电源前的主开关柜中,分出来几路小的负载开关,其中有一个是为溶化的铁水炉倒铁水用的,负载电机好像是1.0KW三相.正反转,此开关下端有一段10几米的2.5 电缆盘在一起,然后又接了一个25A 的三相闸刀开关,再下就是接触器正反转部分.原来一切正常,后来就发生了这个25A闸刀开关爆炸的事,不是总爆,没有规律,因是频繁起停,但总是在启动瞬间爆炸,电弧喷出1米多远,闸刀粉碎熔融,非常可怕.换新,换大开关都是如此,百思不得其解,但是其上级开关什么的都正常.再后来厂子黄了.此事直到现在我也没弄明白
zhou196311
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 98 个
工控威望: 198 点
下载积分: 8105 分
在线时间: 83(小时)
注册时间: 2015-01-17
最后登录: 2024-03-09
查看zhou196311的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-02-07 13:22
我认为这是正、反转交流接触器没能互锁。电机1KW,启动电流一般不超过10A。25A的闸刀开关,熔丝断时,分断电流应超过150A。闸刀爆炸,说明瞬间电流很大。而正、反转交流接触器同时吸合时,瞬间电流会很大。熔丝断时,不能分断此电流,闸刀就爆炸了。
zhou196311
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 98 个
工控威望: 198 点
下载积分: 8105 分
在线时间: 83(小时)
注册时间: 2015-01-17
最后登录: 2024-03-09
查看zhou196311的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-02-08 10:04
闸刀爆炸后,停电了码?小空开未跳,上级的大空开跳了没?如果除了爆炸,而没有停电,我们找不到原因。根据我多年的经验,胶木的闸刀依靠烧断熔丝分断电流,当电流超过胶木的闸刀的分断能力的时候,就会发生相间电弧短路,这就是你说的爆炸。小空开不跳,是它分断不了那么大的电流。
[ 此帖被zhou196311在2015-02-09 08:52重新编辑 ]