 <description><![CDATA[没有了现场，不好分析]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1478977#1644780.html]]></link>
 <author><![CDATA[danguliuxin]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2015 00:11:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼主叙述的太笼统，用排除法，先将多余的线去掉，再将闸刀换成断路器，用钳流表量一下启动电流]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1478977#1644775.html]]></link>
 <author><![CDATA[心中的阳光]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2015 23:09:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[相间短路或是对地短路，中频炼铁炉附近的导电灰尘非常厉害的，有时候都能看见接线端子上的电弧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1478977#1644758.html]]></link>
 <author><![CDATA[wwwjun168]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2015 14:43:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[闸刀开关发生过短路故障或多次发生熔丝熔断后应当报废，本身的灭弧性能就差，再加上瓷体金属化胶盖碳化及导电性粉尘影响造成灭弧性能下降，在发生故障时炸开关很常见的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1478977#1644751.html]]></link>
 <author><![CDATA[张栋岭]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2015 13:51:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电缆圈在一起，电感变大，会在闸刀形成很高的感应电压，击穿空气，造成相间短路]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1478977#1644707.html]]></link>
 <author><![CDATA[tangshiwei3]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2015 05:25:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是什麽样的闸刀开关？注意开关的选型，选耐压高点的。比如：塑料外壳式的空开。因为是中频电炉，会产生谐波脉冲，脉冲峰值会高达上千伏。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1478977#1644704.html]]></link>
 <author><![CDATA[tjzhmjj]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2015 04:24:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电线盘在一起的原因会比较大，我以前就有试过电缆盘在一起，通电的。3*6mm的电缆，通电的时候电缆飞起来，然后散掉了，建议楼主不要盘线了，多余的剪掉吧。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1478977#1644700.html]]></link>
 <author><![CDATA[小东]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2015 04:02:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[闸刀爆炸后，停电了码?小空开未跳，上级的大空开跳了没？如果除了爆炸，而没有停电，我们找不到原因。根据我多年的经验，胶木的闸刀依靠烧断熔丝分断电流，当电流超过胶木的闸刀的分断能力的时候，就会发生相间电弧短路，这就是你说的爆炸。小空开不跳，是它分断不了那么大的电流。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1478977#1644679.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhou196311]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2015 02:04:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[导电粉尘引起的相间短路造成的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1478977#1644633.html]]></link>
 <author><![CDATA[wolf0718]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 07 Feb 2015 14:27:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可能是正、反转接触器没有接互锁或者是刀闸内部短路引起短路]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1478977#1644611.html]]></link>
 <author><![CDATA[陈秀辉]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 07 Feb 2015 12:23:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有些事很诡异,150A的刀闸炸的粉碎,上端10A的开关稳如泰山,2.5的电缆也无恙,令人费解.我还有一个经历.有兴趣看一看令我泪奔的漏保,这些确实是我的亲身经历,是我近些年来弄不明白的两件事.大伙研究研究,替我解惑,或许是咱的学问太低,解释不了.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1478977#1644609.html]]></link>
 <author><![CDATA[新手驾驶f22]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 07 Feb 2015 12:17:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可能和正反转切换时间短有关系吧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1478977#1644604.html]]></link>
 <author><![CDATA[杨作峰]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 07 Feb 2015 11:59:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[根据你的描述闸刀工作在高温环境。很可能是高温使开关绝缘碳化内部相间短路所至。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1478977#1644601.html]]></link>
 <author><![CDATA[最近一天希望]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 07 Feb 2015 11:53:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我认为，还是启动瞬间，有相间３８０ｖ短路]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1478977#1644590.html]]></link>
 <author><![CDATA[彭万生]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 07 Feb 2015 10:59:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一楼：
电缆盘在一起本身就是会产生一个“涡流”，你把它摊开或者裁断，（有次我一位电工那一卷2芯线接一个插座，通完点丢在那边，一会线就“冒烟了”
俩芯一 进一出，涡流会很小吧。
盼望高手解答]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1478977#1644585.html]]></link>
 <author><![CDATA[sanlihu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 07 Feb 2015 10:30:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[关于接触器互锁这么低级的错误大家不用考虑,即使是,大刀闸150A的,用几安培的保险,他照爆不误,而且其他所有都没问题,包括电缆,还有主柜里的为此供电的DZ60&nbsp;&nbsp; D10 的3P开关都不跳]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1478977#1644528.html]]></link>
 <author><![CDATA[新手驾驶f22]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 07 Feb 2015 05:30:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我认为这是正、反转交流接触器没能互锁。电机1KW，启动电流一般不超过10A。25A的闸刀开关，熔丝断时，分断电流应超过150A。闸刀爆炸，说明瞬间电流很大。而正、反转交流接触器同时吸合时，瞬间电流会很大。熔丝断时，不能分断此电流，闸刀就爆炸了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1478977#1644525.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhou196311]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 07 Feb 2015 05:22:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有可能是换向接触器短路！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1478977#1644524.html]]></link>
 <author><![CDATA[leechonghua]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 07 Feb 2015 05:13:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电缆盘在一起本身就是会产生一个“涡流”，你把它摊开或者裁断，（有次我一位电工那一卷2芯线接一个插座，通完点丢在那边，一会线就“冒烟了”]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1478977#1644503.html]]></link>
 <author><![CDATA[忍缘善]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 07 Feb 2015 03:55:13 +0000]]></pubdate>