大家谁用过基恩士的视觉CV-2100系统,I/O输出的检测结果NG,是OR端子吗?怎么信号不稳定呢?
suntech
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 824 个
工控威望: 893 点
下载积分: 1813 分
在线时间: 1418(小时)
注册时间: 2008-01-20
最后登录: 2024-05-04
查看suntech的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-12 10:45
询问了基恩士厂家人员,说是OR端,但是信号不是正常的开关脉冲信号,那怎么与PLC输入端连接呢?他们也没有说出什么,让等等消息。
hgmgwe
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 688 个
工控威望: 1900 点
下载积分: 10692 分
在线时间: 884(小时)
注册时间: 2007-12-01
最后登录: 2024-04-26
查看hgmgwe的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-01-12 13:47
见图片
tcrj
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 123 个
工控威望: 1256 点
下载积分: 7421 分
在线时间: 212(小时)
注册时间: 2012-11-02
最后登录: 2024-05-02
查看tcrj的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-01-12 15:46
好像可以设置输出信号的时间
suntech
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 824 个
工控威望: 893 点
下载积分: 1813 分
在线时间: 1418(小时)
注册时间: 2008-01-20
最后登录: 2024-05-04
查看suntech的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-01-14 09:25
@hgmgwe非常感谢,我看了下他的接线板端子,并没有COMOUT F+啊?
suntech
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 824 个
工控威望: 893 点
下载积分: 1813 分
在线时间: 1418(小时)
注册时间: 2008-01-20
最后登录: 2024-05-04
查看suntech的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-01-14 09:27
我的接法是 COMOUT接 PLC的24V电源负端,OR输出接PLC的输入。估计是视觉控制器的问题?还是设置呢?
suntech
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 824 个
工控威望: 893 点
下载积分: 1813 分
在线时间: 1418(小时)
注册时间: 2008-01-20
最后登录: 2024-05-04
查看suntech的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-01-15 11:27
已经解决了,就是连接OR 和OUTCOM1,需要注意的是,输入和输出都是NPN方式就可以了。