锦绣明天
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 55 个
工控威望: 177 点
下载积分: 920 分
在线时间: 252(小时)
注册时间: 2014-10-04
最后登录: 2024-02-11
查看锦绣明天的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-30 12:21
一台威伦TK6070ip与三菱FX2N   第一次数据传到威后通信一切正常  再把威位画面数修改后传到威伦屏就提示与PLC通信失败.
Lu
laihuaxun200
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 219 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1173 分
在线时间: 315(小时)
注册时间: 2013-11-20
最后登录: 2024-04-27
查看laihuaxun200的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-30 12:25
看一下系统属性里面的端口设置吧,还有波特率之类的
goodmood123
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 117 点
下载积分: 465 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2010-08-27
最后登录: 2021-01-20
查看goodmood123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-12-30 14:21
了解,謝謝你
hengliang289
出学留国
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 87 个
工控威望: 307 点
下载积分: 1118 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2012-11-30
最后登录: 2024-03-01
查看hengliang289的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-12-30 17:04
那肯定是设置的问题了