工控无涯
和则共立,合则共利!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 236 个
工控威望: 3094 点
下载积分: 9352 分
在线时间: 891(小时)
注册时间: 2014-03-06
最后登录: 2024-04-19
查看工控无涯的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-29 08:50
信捷PLC哪个中继是用来标志脉冲数发送完毕指示 。。。我查资料看到有个M8170,是正 在发送的标志,,但是发完后它不会自动断开。。这样我用什么检测脉 冲发完了呢
深圳周边接活,, 希望认识更多圈内的朋友。我QQ:179135080 ,,, 手机:13715192156
我心飞翔
开心生活每一天!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 173 个
工控威望: 449 点
下载积分: 28411 分
在线时间: 802(小时)
注册时间: 2008-05-18
最后登录: 2024-04-23
查看我心飞翔的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-29 09:32
M8170在PULSE 1 脉冲输出结束会关闭的。
工控无涯
和则共立,合则共利!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 236 个
工控威望: 3094 点
下载积分: 9352 分
在线时间: 891(小时)
注册时间: 2014-03-06
最后登录: 2024-04-19
查看工控无涯的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-12-29 09:50
引用
引用第1楼我心飞翔于2014-12-29 09:32发表的  :
M8170在PULSE 1 脉冲输出结束会关闭的。

可是为什么我用它下降沿的时候朴捉不到他,,,如图,,,,脉冲发完了不会RST  M0
3楼  发表于: 2014-12-29 10:25
哥们求助,,第一次用这东东,,,我现在是用比较累积脉冲D8170和设定脉冲来复位的,,有时候会漏掉,,,总不可能用延时复位吧 ,,,真心求肋!
深圳周边接活,, 希望认识更多圈内的朋友。我QQ:179135080 ,,, 手机:13715192156
gc007008
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 195 个
工控威望: 339 点
下载积分: 2284 分
在线时间: 192(小时)
注册时间: 2013-07-11
最后登录: 2017-04-01
查看gc007008的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-12-29 19:08
万不得已,你这样做
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 737 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2482 分
在线时间: 207(小时)
注册时间: 2011-08-07
最后登录: 2017-06-10
查看matengfei的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-12-30 06:51
4楼的方法不错
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1977 个
工控威望: 6488 点
下载积分: 966 分
在线时间: 1078(小时)
注册时间: 2009-01-13
最后登录: 2024-04-15
查看铭杰工控的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-12-30 08:23
M8170不要串联在M0后面直接与母线连接即可
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(小小一电工) 热心助人!
  • 温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726
    全自动换箱机 催化剂再生、处置智能装备 MES软件 WCS软件 注塑工厂整体智能化解决方案    重载桁架机械手
    忍缘善
    独自漂泊
    级别: 论坛先锋

    精华主题: 0
    发帖数量: 891 个
    工控威望: 1806 点
    下载积分: 20023 分
    在线时间: 3963(小时)
    注册时间: 2010-12-17
    最后登录: 2024-05-03
    查看忍缘善的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2014-12-30 08:33
    你参考下
    独自漂泊
    ymr78419972
    宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 588 个
    工控威望: 2719 点
    下载积分: 16620 分
    在线时间: 270(小时)
    注册时间: 2009-05-10
    最后登录: 2023-12-16
    查看ymr78419972的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2014-12-30 08:43
    信捷编程手册,指令篇220页或者250页,在讲DRVI的时候,下面有例程的,非常清楚。其实没事的时候,还是翻一翻比较好。自己翻到的,总比别人告诉的要记忆深刻。
    山河今仍在,壮志在何方?
    工控无涯
    和则共立,合则共利!
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 236 个
    工控威望: 3094 点
    下载积分: 9352 分
    在线时间: 891(小时)
    注册时间: 2014-03-06
    最后登录: 2024-04-19
    查看工控无涯的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2014-12-30 09:25
    谢谢 大家帮助,,主要是今天要出货 有些急。所以没有仔细看说明,昨晚搞了很久  问题如6楼所说,M8170要直接与母线相连。。。。经验不足,
    10楼  发表于: 2014-12-30 12:59
    楼主解决了问题就好。支持国产就是要多用国产!信捷PLC做定位控制还是不错的     
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(小小一电工) 热心助人!
  • 温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726
    全自动换箱机 催化剂再生、处置智能装备 MES软件 WCS软件 注塑工厂整体智能化解决方案    重载桁架机械手