qq791569514
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 84 个
工控威望: 275 点
下载积分: 1100 分
在线时间: 122(小时)
注册时间: 2013-09-07
最后登录: 2022-03-24
查看qq791569514的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-24 14:19
现在是110KW的电机,选择的是250A的塑壳断路器,选择多大的互感器,  电度计量表应该选择多大的?     要是电度表是三相四线有功电度表:DT862-4 3×1.5(6A)的话就是380V*1.732*6*0.8要是这样算的话才3140W啊 电流不够过啊...                         还有是不是加了  互感器就能增大电流了   比如说 400/5的互感器      就是400/5=80A   然后80A在乘以6 就是 480A的电流 还是怎么算的    求求各位大师傅帮忙啦        小弟感激不尽啊
lixianglg
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 126 点
下载积分: 1480 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2011-12-11
最后登录: 2022-10-29
查看lixianglg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-24 15:19
断路器选小了,一般按电流的1.8倍选,要350安左右的
楼主留言:
确实是  断路器小了  我准备加个350的
lixianglg
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 126 点
下载积分: 1480 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2011-12-11
最后登录: 2022-10-29
查看lixianglg的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-12-24 15:20
电能表接线盖板上有接线图,按图接就行,别忘了接地
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(qq791569514) 真诚感谢!