<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[那电表用 三相四线无功电度表：DS862-4 3×1.5(6A)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
&nbsp;&nbsp;电表最大额定电流不是才6A吗&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 意思是说 电度表可以在6A以内保证准确计量，&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;还有就是说互 感器可以把大电流变成小电流方便测量和使用。它二次侧电流是多少 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1475260#1637232.html]]></link>
 <author><![CDATA[sanlihu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2015 11:06:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我们液压站电机也是110kw的，据经验原配250a空开，由于使用时间较长了经常跳闸，后来都改成350的了就很少出问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1475260#1637217.html]]></link>
 <author><![CDATA[laoxueyuan]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2015 10:25:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[正常使用的话，要用400A的断路器，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1475260#1637213.html]]></link>
 <author><![CDATA[迷茫的未来]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2015 10:02:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[互感器选300/5电流表300A，电表按图接线]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1475260#1637210.html]]></link>
 <author><![CDATA[黄文仲]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2015 09:54:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[三相四线无功电度表
我不知道你这个电机装无功表做什么？
3×1.5(6A)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这种表一般都是接负感器的表，直接式的电能表和用互感器的电表接线端子都不一样，楼主不会连这最基本都不知道。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1475260#1632070.html]]></link>
 <author><![CDATA[tingfenghu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2014 04:02:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[兄弟，互感器是缩小版的变压器。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1475260#1632067.html]]></link>
 <author><![CDATA[taotaoba]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2014 03:45:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[断路器选300A比较合理，250A有点小，电流互感器和电表选的合理。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1475260#1632061.html]]></link>
 <author><![CDATA[liyanjunx]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2014 03:27:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电机功率110KW，还得看你的电机额定电流是多少？，一般电机：额定电流乘以2.5倍就是你要选择的开关大小，互感器可以根据你的开关大小决定]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1475260#1632028.html]]></link>
 <author><![CDATA[306275590]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2014 02:03:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电表的计量是KW/时乘以变比K等于实际用电量。变比又分电压互感器和电流互感器。举例100/5的变比是20,400/52的变比是80，是电表的示数千瓦/时乘以的变比。你见到谁家的电度表示数是电流的，都是千瓦/时（所说的多少度电啊）。电流互感器是将电流变为小电流是计量仪表统一化，分为一次侧（大电流侧即电缆穿心侧）二次侧（输 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1475260#1631991.html]]></link>
 <author><![CDATA[张栋岭]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2014 00:23:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[那电表用 三相四线无功电度表：DS862-4 3×1.5(6A)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
&nbsp;&nbsp;电表最大额定电流不是才6A吗&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 意思是说 电度表可以在6A以内保证准确计量，&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;还有就是说互 感器可以把大电流变成小电流方便测量和使用。它二次侧电流是多少 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1475260#1631906.html]]></link>
 <author><![CDATA[sanlihu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2014 12:08:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第9楼qrklove于2014-12-24 19:01发表的&nbsp;&nbsp;:
250A的空开，够了，太大就起不了保护作用，当然选择400A的肯定可以，有些时候为了实际工况，宁烧电机，也不能轻易跳闸
[/quote]
空开主要短路保护，那个过载可以热继电器，或电子保护器，空开小了，后果：发热，容易跳闸，触头烧坏，电机掉相，触头发热，胶 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1475260#1631902.html]]></link>
 <author><![CDATA[hnyyhym]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2014 11:51:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼hnyyhym于2014-12-24 15:18发表的&nbsp;&nbsp;:
300a的互感器就行，电表你的可以，如果300互感器，电表读数乘60倍就行。
[/quote]
电度表最大电流是5a,互感器有个变比，比如300/5，就是说主电路中有300a电流时，感应到互感器副边，即接电度表就5a,如果主电路只有150a电流时，感应到电度表的电流就只有2.5 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1475260#1631900.html]]></link>
 <author><![CDATA[hnyyhym]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2014 11:45:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[250A的空开，够了，太大就起不了保护作用，当然选择400A的肯定可以，有些时候为了实际工况，宁烧电机，也不能轻易跳闸]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1475260#1631893.html]]></link>
 <author><![CDATA[qrklove]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2014 11:01:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[400A断路器&nbsp;&nbsp;300/5互感器&nbsp;&nbsp;电表按照接线图接]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1475260#1631853.html]]></link>
 <author><![CDATA[和谐共赢]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2014 08:37:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电能表接线盖板上有接线图，按图接就行，别忘了接地]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1475260#1631822.html]]></link>
 <author><![CDATA[lixianglg]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2014 07:20:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[断路器选小了，一般按电流的1.8倍选，要350安左右的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1475260#1631821.html]]></link>
 <author><![CDATA[lixianglg]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2014 07:19:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[300a的互感器就行，电表你的可以，如果300互感器，电表读数乘60倍就行。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1475260#1631818.html]]></link>
 <author><![CDATA[hnyyhym]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2014 07:18:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你的空气开关小了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1475260#1631816.html]]></link>
 <author><![CDATA[hnyyhym]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2014 07:16:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[没有别的负载，电流互感器选300A，你选的电表就行主要是看互感器，电流互感器选二次电流为5A的不要2A的，互感器100/5和1000/5电表一样的。电表的计量是KW/时乘以变比K等于实际用电量。变比又分电压互感器和电流互感器。举例100/5的变比是20,400/52的变比是80，是电表的示数千瓦/时乘以的变比。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1475260#1631812.html]]></link>
 <author><![CDATA[张栋岭]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2014 07:04:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你的电机是怎么启动的？如果不用软启动器或变频器，而是用星三角等降压启动，250A的断路器够用吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1475260#1631811.html]]></link>
 <author><![CDATA[龙云浪子]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2014 07:01:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[250/5的互感器]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1475260#1631796.html]]></link>
 <author><![CDATA[国宇8366]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2014 06:40:19 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>