楼主  发表于: 2014-11-25 19:33
现我用带模拟量输出的温控表,温度设置130度它总是过冲到140多度而且久久不下来 PID参数该怎么调 求大神指导!
niningtt
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1229 个
工控威望: 3549 点
下载积分: 856 分
在线时间: 458(小时)
注册时间: 2010-08-24
最后登录: 2024-03-22
查看niningtt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-26 10:07
1、你确认是不是PID模式,不是位控模式
2、你的温度是波动还是超高?
3、参数设置必须与你的设备性能匹配,主要取决于你的设备温升速度,
楼主留言:
是PID控制啊是超高,温度还降不下来!