 <description><![CDATA[找到那个比例带参数就OK了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1472950#1623418.html]]></link>
 <author><![CDATA[lplvpeng]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2014 08:09:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一般仪表都带有自整定功能的，自整定下就好了！整定的时候数值会变化大点，但是整定完成之后基本就很稳定了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1472950#1623327.html]]></link>
 <author><![CDATA[gufan8099663]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2014 05:05:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个问题真一下子说不清，要根据具体情况来调]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1472950#1623260.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhuping]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2014 02:30:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个问题两下子说不清楚的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1472950#1623239.html]]></link>
 <author><![CDATA[659888714]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2014 01:16:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果接線正確
檢視OUT値，當溫度到達設置溫度時，OUT値是上升或下降?
OUT値上升: 表示設定或儀表異常。
OUT値下降: 溫度卻持續上升，但最後會緩慢下降。表示PID有在控制。
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 建議將P値調大看看。
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1472950#1623235.html]]></link>
 <author><![CDATA[john42tw]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2014 01:13:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是PIID模式啊，是超好！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1472950#1622897.html]]></link>
 <author><![CDATA[心如止水0813]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2014 02:31:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1、你确认是不是PID模式，不是位控模式
2、你的温度是波动还是超高？
3、参数设置必须与你的设备性能匹配，主要取决于你的设备温升速度，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1472950#1622882.html]]></link>
 <author><![CDATA[niningtt]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2014 02:07:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个要看具体的温控说明来调。估计是你的温度上下限值没调好。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1472950#1622807.html]]></link>
 <author><![CDATA[黄猛]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2014 23:40:42 +0000]]></pubdate>