怎么做累计流量程序  思路
huangpeng
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 716 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 225(小时)
注册时间: 2009-12-07
最后登录: 2022-03-02
查看huangpeng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-22 09:38
引用
引用第1楼iujfang于2014-11-22 08:03发表的 Re:怎么做累计流量程序  思路 :
有流量计  和失重流量称,这两种都有自动累计显示    ,当然也可以自己编程序

自己做程序
huangpeng
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 716 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 225(小时)
注册时间: 2009-12-07
最后登录: 2022-03-02
查看huangpeng的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-11-22 15:42
引用
引用第5楼rgbfii于2014-11-22 11:42发表的  :
流量计输出的信号有 4-20MA,有MODBUS.RTU,还有脉冲。流量计还有自带累计功能的,和实时流量显示。用RS485最好它带累积直接读取累计流量,误差最小。最常用的是4-20ma,先转换,在用中断做累计。

中断怎么做啊 主要是具体思路
huangpeng
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 716 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 225(小时)
注册时间: 2009-12-07
最后登录: 2022-03-02
查看huangpeng的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-11-23 20:09
引用
引用第5楼rgbfii于2014-11-22 11:42发表的  :
流量计输出的信号有 4-20MA,有MODBUS.RTU,还有脉冲。流量计还有自带累计功能的,和实时流量显示。用RS485最好它带累积直接读取累计流量,误差最小。最常用的是4-20ma,先转换,在用中断做累计。

4到20毫安来  知道实时流量       然后做累计流量   现在需要具体计算思路啊啊 啊???????????
huangpeng
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 716 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 225(小时)
注册时间: 2009-12-07
最后登录: 2022-03-02
查看huangpeng的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-11-24 09:32
没有人 做过啊