andy_gao
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 283 个
工控威望: 448 点
下载积分: 2186 分
在线时间: 226(小时)
注册时间: 2012-08-02
最后登录: 2024-04-30
查看andy_gao的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-11-21 21:23
温控器+固态继电器是怎么控制电热管的温度的,以下2种哪种是对的??

1、温控器输出直流电压到固态继电器,通过这个电压大小,调整固态继电器输出端的电压,从而控制电热管的发热功率

2、温控器输出直流电压信号到固态继电器,有直流电压后固态继电器输出端通路,电热管工作。没有电压就断开输出端,电热管断电不工作,只控制电热管的通断

张剑123
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 106 点
下载积分: 723 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2014-11-18
最后登录: 2016-06-02
查看张剑123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-05 22:16
引用
引用第35楼wht1215于2014-12-05 09:48发表的  :
第一种可以吗?温控器输出的是开关信号,怎么可能是可变的电压信号,只能是第二种吧。

我看有人说第一种可以,哪位大神指导一下


第一种确实可以啊,不过温控仪输出的是高速脉冲信号,也可以是4~10ma电流和0~10V电压信号

固态这边使用的是可控硅型,温控仪的高速脉冲信号来控制可控硅的导通角,来进行负载电压的调节。这种恒温的精度比较高。