 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[兩種都可以]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1472682#1626918.html]]></link>
 <author><![CDATA[momo0720]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2014 09:41:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[两种都行]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1472682#1626868.html]]></link>
 <author><![CDATA[taotaoba]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2014 07:31:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[第一种方法可达到恒温，第二种方法有温差变化]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1472682#1626267.html]]></link>
 <author><![CDATA[国宇8366]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 06 Dec 2014 06:21:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第35楼wht1215于2014-12-05 09:48发表的&nbsp;&nbsp;:
第一种可以吗？温控器输出的是开关信号，怎么可能是可变的电压信号，只能是第二种吧。

我看有人说第一种可以，哪位大神指导一下
[/quote]

第一种确实可以啊，不过温控仪输出的是高速脉冲信号，也可以是4~10ma电流和0~10V电压信号

固态这边使用的是可控 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1472682#1626092.html]]></link>
 <author><![CDATA[张剑123]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2014 14:16:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[第一种可以吗？温控器输出的是开关信号，怎么可能是可变的电压信号，只能是第二种吧。

我看有人说第一种可以，哪位大神指导一下]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1472682#1625826.html]]></link>
 <author><![CDATA[wht1215]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2014 01:48:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第26楼邹平王工于2014-12-02 18:26发表的&nbsp;&nbsp;:
我两种都用过，1，精度高，自己做价格也不很高，3相控制2相就可以，控制器可用PLC，也可用温控仪。我用欧姆龙温控仪做过，2 简单易行，精度不高。
[/quote]
可以把固态继电器换成接触器来用吗？这样效果会怎么样？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1472682#1625075.html]]></link>
 <author><![CDATA[ghf09]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2014 16:09:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用楼主andy_gao于2014-11-21 21:23发表的 温控器+固态继电器是怎么控制电热管的温度 :
[color=#FF0000][b][size=4]温控器+固态继电器是怎么控制电热管的温度的，以下2种哪种是对的？？[/size][/b][/color]

1、温控器输出直流电压到固态继电器，通过这个电压大小，调整固态继电器输出端的电压，从而控制电热管的 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1472682#1625074.html]]></link>
 <author><![CDATA[ghf09]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2014 16:08:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第10楼静芳于2014-11-23 09:49发表的&nbsp;&nbsp;:
第一种线性的成本高啊。我只用过第二种。
[/quote]
可以把固态继电器换成接触器来用吗？这样效果会怎么样？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1472682#1625073.html]]></link>
 <author><![CDATA[ghf09]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2014 16:08:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第22楼吴铭于2014-11-29 12:10发表的&nbsp;&nbsp;:
温度传感器→温控器→固态继电器→加热元件
[/quote]
为什么不选择接触器而要固态继电器呢？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1472682#1625072.html]]></link>
 <author><![CDATA[ghf09]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2014 16:07:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[第二种方案需要PID吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1472682#1625059.html]]></link>
 <author><![CDATA[ghf09]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2014 15:02:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用楼主andy_gao于2014-11-21 21:23发表的 温控器+固态继电器是怎么控制电热管的温度 :
[color=#FF0000][b][size=4]温控器+固态继电器是怎么控制电热管的温度的，以下2种哪种是对的？？[/size][/b][/color]

1、温控器输出直流电压到固态继电器，通过这个电压大小，调整固态继电器输出端的电压，从而控制电热管的 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1472682#1625058.html]]></link>
 <author><![CDATA[ghf09]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2014 14:59:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[为什么方案2要用固态继电器？我用接触器就不可以吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1472682#1625057.html]]></link>
 <author><![CDATA[ghf09]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2014 14:58:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[第二种，适合固态，第一种，适合可控硅，不过表不同！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1472682#1625014.html]]></link>
 <author><![CDATA[yusanlong045]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2014 13:16:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我两种都用过，1，精度高，自己做价格也不很高，3相控制2相就可以，控制器可用PLC，也可用温控仪。我用欧姆龙温控仪做过，2 简单易行，精度不高。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1472682#1624953.html]]></link>
 <author><![CDATA[邹平王工]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2014 10:26:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[目测第二种]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1472682#1624915.html]]></link>
 <author><![CDATA[tinima]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2014 08:35:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[第一种控制精度高，能做到恒温控制；第二种能做到区间温度控制]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1472682#1624048.html]]></link>
 <author><![CDATA[jcwang721218]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 29 Nov 2014 13:12:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[正在使用第一种]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1472682#1623972.html]]></link>
 <author><![CDATA[aze_240]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 29 Nov 2014 04:45:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[温度传感器→温控器→固态继电器→加热元件]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1472682#1623966.html]]></link>
 <author><![CDATA[吴铭]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 29 Nov 2014 04:10:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[还是第二种用的多]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1472682#1623781.html]]></link>
 <author><![CDATA[rywly1]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2014 09:58:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[第一种理论上是可以做，但是实际上是不需要这样用的，发热体有滞后效应的，不是通了电就马上发热，而且热量还有传递的过程，所以实际用处是不大的。如果要控制温度精度高一点，用第二种方式，加快开关频率就好了，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1472682#1623771.html]]></link>
 <author><![CDATA[deeply]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2014 09:16:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第17楼zhuo610616于2014-11-28 08:22发表的&nbsp;&nbsp;:
[s:39] 第一种方法现在有什么温控器可以做到啊，有那位大师用过啊
[/quote]
一般溫控器大廠都有在作，但要先指定控制方式。
大多以4~20mA信號控制SCR。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1472682#1623763.html]]></link>
 <author><![CDATA[john42tw]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2014 08:58:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:21]&nbsp;&nbsp;我们也是用第二种方案的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1472682#1623669.html]]></link>
 <author><![CDATA[hlyhfj]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2014 03:24:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:39] 第一种方法现在有什么温控器可以做到啊，有那位大师用过啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1472682#1623576.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhuo610616]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2014 00:22:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[常用的是第二种第一种是可控模块啦，要贵的多，当然精度也高的多。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1472682#1623141.html]]></link>
 <author><![CDATA[proface448]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2014 12:55:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[第二种是常用的，又省钱]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1472682#1623134.html]]></link>
 <author><![CDATA[277549938]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2014 12:41:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[第二种，成熟]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1472682#1623008.html]]></link>
 <author><![CDATA[dusongjie]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2014 06:40:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[两种都可以，看你的温控器是什么类型的输出信号。
第一种的控制精度会高一点。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1472682#1622940.html]]></link>
 <author><![CDATA[fubin739]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2014 03:56:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[第二种简单，第一种比较复杂但效果好]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1472682#1621941.html]]></link>
 <author><![CDATA[mrwqg007]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 23 Nov 2014 08:16:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[第2种用的比较多]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1472682#1621876.html]]></link>
 <author><![CDATA[chenxue163]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 23 Nov 2014 02:09:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[第一种线性的成本高啊。我只用过第二种。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1472682#1621865.html]]></link>
 <author><![CDATA[静芳]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 23 Nov 2014 01:49:15 +0000]]></pubdate>
</item>