netwell
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 82 个
工控威望: 217 点
下载积分: 1005 分
在线时间: 76(小时)
注册时间: 2014-04-22
最后登录: 2024-04-08
查看netwell的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-11-10 15:03
如:Q系列中移位指令
LD X2
BSFRP M900 K31

在FX1N中该怎么写呢?
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6738 个
工控威望: 37093 点
下载积分: 8620 分
在线时间: 9388(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-05-04
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-10 15:55
FX1N: S F T R

Good Luck~
netwell
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 82 个
工控威望: 217 点
下载积分: 1005 分
在线时间: 76(小时)
注册时间: 2014-04-22
最后登录: 2024-04-08
查看netwell的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-11-10 16:00
引用
引用第1楼cvlsam于2014-11-10 15:55发表的  :
FX1N: S F T R

Good Luck~


拜托,写个完整的语句。SFtRP M900  K31 好像行不通
g111111
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 90 个
工控威望: 265 点
下载积分: 2160 分
在线时间: 295(小时)
注册时间: 2009-08-04
最后登录: 2020-12-24
查看g111111的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-11-10 18:52
sftlp x2 m900 k32 k1
netwell
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 82 个
工控威望: 217 点
下载积分: 1005 分
在线时间: 76(小时)
注册时间: 2014-04-22
最后登录: 2024-04-08
查看netwell的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-11-11 08:29
引用
引用第3楼g111111于2014-11-10 18:52发表的  :
sftlp x2 m900 k32 k1


谢谢啊

X2到后面了,前面要加M8000吧,K31变成K32