wangsai0501
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 372 个
工控威望: 518 点
下载积分: 1480 分
在线时间: 284(小时)
注册时间: 2010-04-12
最后登录: 2024-01-30
查看wangsai0501的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-11-08 16:36
FX3U   PLC   LDP    X1     OUT     Y0 的程序
在电脑上模拟X1接通一下Y0可以触发,下载到PLC里面反复试验Y0有时输出有时不输出,触摸屏报警有显示故障报警,
各位觉得问题出在哪里呢?
[ 此帖被wangsai0501在2014-11-08 17:26重新编辑 ]
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8165 个
工控威望: 10294 点
下载积分: 20927 分
在线时间: 2946(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-05-05
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-08 16:42
问题出在你的程序上。把你的程序抓图。
你的图片,和你的问题不是一回事。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
wangsai0501
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 372 个
工控威望: 518 点
下载积分: 1480 分
在线时间: 284(小时)
注册时间: 2010-04-12
最后登录: 2024-01-30
查看wangsai0501的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-11-08 17:25
引用
引用第1楼guochunyi于2014-11-08 16:42发表的  :
问题出在你的程序上。把你的程序抓图。
你的图片,和你的问题不是一回事。

我只是按那问题说法写的,按图上程序写的就多了,  其实我图上和写的可以说明同一问题
200518
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 133 个
工控威望: 262 点
下载积分: 12923 分
在线时间: 421(小时)
注册时间: 2012-06-05
最后登录: 2023-05-27
查看200518的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-11-08 18:07
用SETY0保证行
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9538 个
工控威望: 8422 点
下载积分: 16316 分
在线时间: 5294(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-05-04
查看ymmfa的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-11-08 18:49
M92变成 SET M92
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
wangsai0501
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 372 个
工控威望: 518 点
下载积分: 1480 分
在线时间: 284(小时)
注册时间: 2010-04-12
最后登录: 2024-01-30
查看wangsai0501的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-11-09 11:15
谢谢各位指点,程序改了之后希望不要再出现此问题,
同样的程序有时出现这问题有时不出现,输入接的是热继电器又不是编码器,上升沿感应不到输入信号看来产品质量有待检测了
狼堡
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 305 个
工控威望: 2596 点
下载积分: 1329 分
在线时间: 423(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2023-03-04
查看狼堡的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-11-09 16:11
分开写,不要并,
zrsheng
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 278 个
工控威望: 435 点
下载积分: 11361 分
在线时间: 1021(小时)
注册时间: 2009-08-12
最后登录: 2019-09-14
查看zrsheng的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-11-09 16:58
上升沿可以模拟的吗,我用8.86的老版本软件是不行,从图看你应该也不是用新版软件编的,还有楼主你的学习态度相当不行,guochunyi 版主说了问题出在你的程序上。把你的程序抓图。
你的图片,和你的问题不是一回事。
你不听取人家的意见,你不听人家的建议,那你还求助干嘛?
liaohianbin
成功=目标+坚持
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 192 个
工控威望: 295 点
下载积分: 2470 分
在线时间: 125(小时)
注册时间: 2014-08-29
最后登录: 2024-05-02
查看liaohianbin的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-11-09 21:53
从图上看,用上升沿来触发一个线圈,只接通一下,扫描周期快的,基本看不到有反应,改成SET来置位线圈才会一直有输出的
aronic
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 80 个
工控威望: 193 点
下载积分: 1994 分
在线时间: 78(小时)
注册时间: 2010-09-15
最后登录: 2021-09-23
查看aronic的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-11-09 22:13
你没有自保持下。。。
greyarts
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 2 个
工控威望: 119 点
下载积分: 458 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2012-10-30
最后登录: 2020-09-09
查看greyarts的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-11-10 17:17
改成A接再-----[PLS M92]試試看吧!!