为了保护PLC输出继电器触点,是用RC吸收好呢,还是加消反二极管,并给出二极管型号,R,C值。负载为DC24V/40W液压阀电磁铁。外加继电器放大方法免谈
pc5036
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 259 个
工控威望: 521 点
下载积分: 10572 分
在线时间: 272(小时)
注册时间: 2008-11-01
最后登录: 2024-06-08
查看pc5036的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-13 20:47
RC用在交流上,二极管用在直流,二极管一般选择电流值是你的线圈电流的两倍