wangpengwen
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 114 点
下载积分: 532 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2009-11-19
最后登录: 2023-09-18
查看wangpengwen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-10-13 19:51
为了保护PLC输出继电器触点,是用RC吸收好呢,还是加消反二极管,并给出二极管型号,R,C值。负载为DC24V/40W液压阀电磁铁。外加继电器放大方法免谈
fubin739
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 443 个
工控威望: 790 点
下载积分: 3080 分
在线时间: 451(小时)
注册时间: 2006-11-06
最后登录: 2024-05-11
查看fubin739的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-21 19:05
RC应该有效果,也许可以考虑下压敏电阻。
同时你输出点多的话,多并几个输出点共用,顶的时间可以长一点
fubin739
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 443 个
工控威望: 790 点
下载积分: 3080 分
在线时间: 451(小时)
注册时间: 2006-11-06
最后登录: 2024-05-11
查看fubin739的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-10-22 15:51
引用
引用第8楼yerong于2014-10-22 10:17发表的  :
同时你输出点多的话,多并几个输出点共用
觉得不可取  输出点动作不一致,一个触点粘牢就 over 了 不要同时接线 一用几备
不知道该算什么招:输出点带电磁阀的直接用 plc  扩展输出模块 坏了换扩展模块

不管从安全角度考虑还是稳定性 经济性考虑 外加继电器放大都是必要的
.......

用继电器转接更可靠是常识,事实是不是任何时候你手头都有可用的材料。
根据楼主语境,在只能用PLC输出的话,多点会比单点可靠。