楼主  发表于: 2014-08-30 12:01
图片:
RT,触摸屏D1058数值为0但监控时数值是3276800,请各位是不是哪里有问题
[ 此帖被mutouyou在2014-08-30 13:15重新编辑 ]
linjianan78
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 70 个
工控威望: 2121 点
下载积分: 11351 分
在线时间: 246(小时)
注册时间: 2012-12-14
最后登录: 2024-03-22
查看linjianan78的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-30 16:20
你用的是32位指令,D1058低位,D1059高位。把T49的D1059换掉