passray
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 205 点
下载积分: 1657 分
在线时间: 116(小时)
注册时间: 2013-05-25
最后登录: 2024-03-27
查看passray的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-08-28 14:54
在自动化设备配电柜中在选择瞬时脱扣特性C,D的时候,如何选择?我觉得应该选择D型的,但是我见很多设备里装的却是C型。求解!
redrock99
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 315 个
工控威望: 550 点
下载积分: 3726 分
在线时间: 165(小时)
注册时间: 2009-02-04
最后登录: 2024-05-13
查看redrock99的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-31 18:59
各位大侠,在鄙人设计中一直是
照明电路使用C型,动力回路使用D型,因为D型的峰值电流比C型的要大一个等级。