dugjj
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 238 个
工控威望: 537 点
下载积分: 3209 分
在线时间: 297(小时)
注册时间: 2008-03-20
最后登录: 2024-05-04
查看dugjj的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-08-21 09:31
CP1H,在功能块中要编辑64个逻辑位地址的输出,能否使用一个长字作为输出接口,怎么样实现,谢谢!
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
级别: 论坛版主

精华主题: 2 篇
发帖数量: 1819 个
工控威望: 4467 点
下载积分: 7533 分
在线时间: 1229(小时)
注册时间: 2008-07-03
最后登录: 2024-05-05
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-21 10:06

  
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
dugjj
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 238 个
工控威望: 537 点
下载积分: 3209 分
在线时间: 297(小时)
注册时间: 2008-03-20
最后登录: 2024-05-04
查看dugjj的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-08-21 10:56
感谢斑竹解答,我用数组+手动分配,变量表就没有那么大了。缺点就是使用了实际地址,功能块只能使用一次,第二次使用要重新分配地址。