请高手指点一下小弟,
步进电机的驱动器上有PUL+  \PUL- 还有DIR+\DIR-,可是S7-200的高速脉冲输出口Q0.0和控制方向输出口Q0.1只有一路,这怎么和PUL+  \PUL- (2路)还有DIR+\DIR-(2路)连接呀?
hexdho
机械是载体,电气是灵魂。
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 672 个
工控威望: 11961 点
下载积分: 11608 分
在线时间: 526(小时)
注册时间: 2012-11-08
最后登录: 2024-04-27
查看hexdho的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-15 10:47
PLC是AC220供电电源的,Q0.0和Q0.1输出的电压是DV24V.PUL+接脉冲输出口Q0.0,PUL- 接DV0V. DIR+接脉冲输出口Q0.1,DIR- 接DV0V. 若步进电机PUL+是5V的话串一个2K电阻.