干工控这么多年,当然,大功率或者有干扰或者电源情况不明的情况下,一般我都喜欢用中继转一下。
不过有时候报警灯功率比较小的时候,电磁阀线圈电流很小的时候,有时候就直接接了。
当然其实也没有出现过什么烧点的情况。

最近遇到一事,PLC输出一个信号,送到调速电机的调速器的CW端,控制调速电机旋转,用的台达的PLC,输出是继电器。这套设备用下来,
发现,控制此电机运转的点经常烧掉。其实本身是要用中继转一下的。因为当时空间有限,就没,一般变频器的端子我都是加中继转的。

有些时候,小功率的电磁阀也就直接接PLC了,包括一些组合报警灯。

现在就是想问一下大家,你们外部接电磁阀和组合报警灯的时候,继电器输出的PLC,用中继转了吗?



追添:一般MT的PLC,基本上输出都是用中继转一下。
[ 此帖被ymr78419972在2014-08-12 13:14重新编辑 ]
山河今仍在,壮志在何方?
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 588 个
工控威望: 2719 点
下载积分: 16620 分
在线时间: 270(小时)
注册时间: 2009-05-10
最后登录: 2023-12-16
查看ymr78419972的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-13 22:31
引用
引用第14楼吕工于2014-08-13 16:37发表的  :
用中继转当然最佳,当然类似变频器这种输入端子的完全可以不用中继了。



不过说实话,变频器的端子,这么多年我都转的。变频器种类太多,各个控制端子电路杂乱。
有源,无源的,所以我一般喜欢转成中继,然后直接送个干结点信号,放心。
2楼  发表于: 2014-08-13 22:34
引用
引用第9楼1935807118于2014-08-12 19:07发表的  :
控制电磁阀从来都是直接用晶体管输出的PLC控制,如果用中继转的话,设备效率会将低的。



一般是磁阀我都是中继转的,如果是你讲的这种高频电磁阀,我的做法是,MT输出,外接固态继电器。
因为大部分设备都低频的,普通的电磁阀,或者是液站上的电磁阀,因为功率比较大,所以一般就都普通的中继,比如ORMON的MY系列或者,施耐德的RX系列。
3楼  发表于: 2014-08-13 22:37
引用
引用第13楼sunpeter于2014-08-13 15:48发表的  :
根据功率,电磁阀和报警灯建议都用中继转,因为基本上他们的功率都在3W以上,即使用中继,特别是使用交流的频繁使用也会发生粘连的现象,肯定对PLC产生影响,不过按钮指示灯功率很小一般直接输出。



确实是这样子的,大的液压系统的三位五通双电控的,有时候电压都是220VAC,功率不小。有一朋友说,为什么我总是用中继,让我感觉好像大家都不用似的。
特来了解一下,大家在怎么做。