 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[松下的PLC继电器输出容量大，可以直接10A交流接触器。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1463070#1596346.html]]></link>
 <author><![CDATA[可乐一天]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 22 Aug 2014 02:52:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[算一下电流&nbsp;&nbsp;]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1463070#1596343.html]]></link>
 <author><![CDATA[jackal]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 22 Aug 2014 02:42:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[能加的都加，维修起来方便的。。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1463070#1596306.html]]></link>
 <author><![CDATA[梦微居士]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 22 Aug 2014 00:59:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼主的电机调速器CW端子实际上是接到主回路上的，马达功率越大，那个端子通过的电流越大，不烧才怪。单相调速马达的调速器不像变频器，控制端子是弱电。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1463070#1596065.html]]></link>
 <author><![CDATA[powerwave]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 21 Aug 2014 04:32:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[感性负载，应该用中间继电器转。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1463070#1595977.html]]></link>
 <author><![CDATA[lnsyzbw]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 21 Aug 2014 00:01:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果PLC继电器输出的话 查一下硬件手册 看电流是否适合 如果是适合可以直接连接的 但最好加一个二极管 对PLC进行保护]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1463070#1595824.html]]></link>
 <author><![CDATA[香菇面小强]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 20 Aug 2014 09:15:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[曾经碰到一德国设备，90KW/45KW等几台电机需要进行星--三角启动控制，不知道是什么原因，该设备只在90KW那组添加的中间继电器。结果有一次该晶体管输出模块故障，启动后全部输出（不能够进行星----三角转换），造成4个接触器主触点熔接，停机时间2天的事故。
都说德国设备设计严谨，不曾想它也有打瞌睡的时候，楞是让我赶 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1463070#1595760.html]]></link>
 <author><![CDATA[wwcwwc]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 20 Aug 2014 05:58:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果直接电磁阀，又受到空间的限制，可以在电磁阀两端加一个阻容电路。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1463070#1595668.html]]></link>
 <author><![CDATA[可乐一天]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 20 Aug 2014 02:05:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[貌似超过30W的负载都要用继电器转的！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1463070#1594972.html]]></link>
 <author><![CDATA[328051507]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 17 Aug 2014 10:12:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电磁阀一般都没有用中继转]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1463070#1594172.html]]></link>
 <author><![CDATA[bank]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 14 Aug 2014 03:22:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[都用中继，包括指示灯和蜂鸣器，经不起大老远的出去售后维护，得不偿失啊。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1463070#1594156.html]]></link>
 <author><![CDATA[wu32u2]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 14 Aug 2014 02:39:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第13楼sunpeter于2014-08-13 15:48发表的&nbsp;&nbsp;:
根据功率，电磁阀和报警灯建议都用中继转，因为基本上他们的功率都在3W以上，即使用中继，特别是使用交流的频繁使用也会发生粘连的现象，肯定对PLC产生影响，不过按钮指示灯功率很小一般直接输出。
[/quote]


确实是这样子的，大的液压系统的三位五通双 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1463070#1594059.html]]></link>
 <author><![CDATA[ymr78419972]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 13 Aug 2014 14:37:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第9楼1935807118于2014-08-12 19:07发表的&nbsp;&nbsp;:
控制电磁阀从来都是直接用晶体管输出的PLC控制，如果用中继转的话，设备效率会将低的。
[/quote]


一般是磁阀我都是中继转的，如果是你讲的这种高频电磁阀，我的做法是，MT输出，外接固态继电器。
因为大部分设备都低频的，普通的电磁阀，或者是液站上 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1463070#1594058.html]]></link>
 <author><![CDATA[ymr78419972]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 13 Aug 2014 14:34:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第14楼吕工于2014-08-13 16:37发表的&nbsp;&nbsp;:
用中继转当然最佳，当然类似变频器这种输入端子的完全可以不用中继了。
[/quote]


不过说实话，变频器的端子，这么多年我都转的。变频器种类太多，各个控制端子电路杂乱。
有源，无源的，所以我一般喜欢转成中继，然后直接送个干结点信号，放心。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1463070#1594057.html]]></link>
 <author><![CDATA[ymr78419972]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 13 Aug 2014 14:31:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用中继转当然最佳，当然类似变频器这种输入端子的完全可以不用中继了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1463070#1593974.html]]></link>
 <author><![CDATA[卓发智能]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 13 Aug 2014 08:37:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[根据功率，电磁阀和报警灯建议都用中继转，因为基本上他们的功率都在3W以上，即使用中继，特别是使用交流的频繁使用也会发生粘连的现象，肯定对PLC产生影响，不过按钮指示灯功率很小一般直接输出。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1463070#1593958.html]]></link>
 <author><![CDATA[sunpeter]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 13 Aug 2014 07:48:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[无隔离输出的点用，隔离输出的点不用，电压等级不一样的用，干扰大的用。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1463070#1593822.html]]></link>
 <author><![CDATA[fuing9]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 13 Aug 2014 00:45:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[最好用中继电器。 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1463070#1593756.html]]></link>
 <author><![CDATA[yaanlh]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2014 13:05:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[为了保护PLC，防止外部设备短路烧点，还是用中继，有时外部器件很不可靠]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1463070#1593750.html]]></link>
 <author><![CDATA[新手驾驶f22]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2014 12:43:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[控制电磁阀从来都是直接用晶体管输出的PLC控制，如果用中继转的话，设备效率会将低的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1463070#1593729.html]]></link>
 <author><![CDATA[1935807118]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2014 11:07:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[肯定是用中间继电器中转一下的好啊，这样可以有效地保护PLC的输出点不会因外部负载短路而烧坏。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1463070#1593723.html]]></link>
 <author><![CDATA[程宇]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2014 09:56:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[要用，有的是继电器，有的用电子开关]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1463070#1593715.html]]></link>
 <author><![CDATA[yamqq]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2014 09:29:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我一直用中继]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1463070#1593703.html]]></link>
 <author><![CDATA[和谐共赢]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2014 08:59:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1463070#1593701.html]]></link>
 <author><![CDATA[weimeifengdu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2014 08:52:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[欧姆龙CP1E系列的控制交流接触器平凡动作的最好加中继，没有中继PLC使用寿命很短，本人多次遇到。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1463070#1593699.html]]></link>
 <author><![CDATA[fsjnzhy]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2014 08:48:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果不在乎成本，地方够大，那就都加一下]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1463070#1593647.html]]></link>
 <author><![CDATA[爱海涛涛]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2014 05:05:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变频器的信号输入端子可以不加中继，不过plc要是继电器输出型的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1463070#1593646.html]]></link>
 <author><![CDATA[爱海涛涛]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2014 05:04:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电磁阀用中继&nbsp;&nbsp;报警灯一般不用]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1463070#1593641.html]]></link>
 <author><![CDATA[ku2900]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2014 04:11:55 +0000]]></pubdate>
</item>