• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
haibin9964
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 177 点
下载积分: 2527 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2012-07-12
最后登录: 2020-10-28
查看haibin9964的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-07-20 14:41
三相电压用3p+n漏电断路器分出2路220v电压,一路开了5个3匹半的空调,电压直降到160v到210v之间,空调直接开不起来,另一路电压略有升高大约245左右,电流大约9A,怎么解决?
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8165 个
工控威望: 10294 点
下载积分: 20927 分
在线时间: 2949(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-05-14
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-20 18:06
检查N线。是否偏细或者接触不良。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
dyhzdg
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 93 个
工控威望: 308 点
下载积分: 4113 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2009-09-13
最后登录: 2024-05-14
查看dyhzdg的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-07-20 18:23
为啥分两路而不分三路?用漏电断路器好像不太合适
dongfu
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 39 个
工控威望: 3521 点
下载积分: 1540 分
在线时间: 230(小时)
注册时间: 2014-04-18
最后登录: 2018-03-06
查看dongfu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-07-20 20:56
你的主线和支太小
hswangliqun
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 228 个
工控威望: 350 点
下载积分: 2038 分
在线时间: 287(小时)
注册时间: 2009-08-24
最后登录: 2024-03-24
查看hswangliqun的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-07-20 21:23
增加线径或分三路
haibin9964
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 177 点
下载积分: 2527 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2012-07-12
最后登录: 2020-10-28
查看haibin9964的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-07-21 07:38
主线不细,三根主线35平方铝芯线,零线16平方铝芯线,空调全部打开,零线能感觉有点小热,开不起来。
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2780 个
工控威望: 4406 点
下载积分: 206854 分
在线时间: 3117(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2024-05-15
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-07-21 08:21
晕!!!35平方铝钱你就以为不细了??你用35平方铜线在此说不细还差不多!!唉!!!!无语!!
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
19840803
肥仔米
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 640 个
工控威望: 625 点
下载积分: 38496 分
在线时间: 514(小时)
注册时间: 2007-12-27
最后登录: 2023-06-22
查看19840803的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-07-21 08:50
5个3匹半的空调多少安呀,35平方铜线也刚好啦
fsjnzhy
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1129 个
工控威望: 2294 点
下载积分: 109010 分
在线时间: 1309(小时)
注册时间: 2011-12-15
最后登录: 2022-09-28
查看fsjnzhy的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-07-21 10:24
为什么不分别接到三相上?
lnsyzbw
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 114 个
工控威望: 240 点
下载积分: 7530 分
在线时间: 54(小时)
注册时间: 2014-05-04
最后登录: 2018-06-29
查看lnsyzbw的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-07-21 14:35
三相负荷分配的要尽量均匀;零线热就说明三相电流不平衡。
坏坏的笑
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 101 点
下载积分: 858 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2014-07-18
最后登录: 2016-05-06
查看坏坏的笑的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-07-21 15:52
用铜线,铝线不行
tangrenbo89
拼搏吧工控人
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 419 个
工控威望: 2908 点
下载积分: 504 分
在线时间: 228(小时)
注册时间: 2009-09-04
最后登录: 2024-05-01
查看tangrenbo89的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-07-21 16:05
5台*3.5p*0.75千瓦*6A=78.75A.你这条火线和零线间承载将近80A电流16平方的零线只能承载不到6A电流,压降肯定会很大零线也会烧掉。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go