• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
刘特斌
宁静致远
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 752 个
工控威望: 2316 点
下载积分: 1467 分
在线时间: 466(小时)
注册时间: 2014-06-20
最后登录: 2023-11-16
查看刘特斌的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-07-19 16:30
各位大师请教一下以前公司机器上FX PLC继电器输出型有的直接连负载的点易坏,输出点都快换完了!但公司又不支持加中间继电器是否有什么方法保护一下!谢谢!
kaiyuan
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 39 个
工控威望: 158 点
下载积分: 716 分
在线时间: 37(小时)
注册时间: 2014-05-05
最后登录: 2014-08-11
查看kaiyuan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-19 16:44
两三个点并起来用
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(刘特斌) 真诚感谢!
    二手工控电器
    且行且珍惜
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 2780 个
    工控威望: 4406 点
    下载积分: 206414 分
    在线时间: 3112(小时)
    注册时间: 2008-02-22
    最后登录: 2024-05-04
    查看二手工控电器的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2014-07-19 16:46
    引用
    引用楼主刘特斌于2014-07-19 16:30发表的 FX  PLC继电器输出型直接连负载的点易坏,是否有什么方法保护一下! :
    各位大师请教一下以前公司机器上FX PLC继电器输出型有的直接连负载的点易坏,输出点都快换完了!但公司又不支持加中间继电器是否有什么方法保护一下!谢谢!

    既然不支持那你还折腾什么呢??说句不好听的话,你这完全是吃力不讨好事干什么还要去做??人家换的得起PLC,你还考虑什么中间继电器??
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(zz2679493)
  • 下载积分:+3(刘特斌) 真诚感谢!
  • 欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
    http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
    yjhdlp
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 478 个
    工控威望: 625 点
    下载积分: 2081 分
    在线时间: 178(小时)
    注册时间: 2010-11-13
    最后登录: 2022-10-15
    查看yjhdlp的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2014-07-19 17:33
    即然小钱不花那就花大钱!??
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(刘特斌) 真诚感谢!
    znz43
    工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
    级别: 工控侠客

    精华主题: 0
    发帖数量: 1055 个
    工控威望: 4898 点
    下载积分: 7346 分
    在线时间: 2552(小时)
    注册时间: 2010-06-24
    最后登录: 2024-05-03
    查看znz43的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2014-07-19 17:47
    一个中间继电器成本不到10元,坏了到客户去维修差旅费都不止10元,要翻几倍,不知这领导是什么脑子。
    我们公司不但加中间继电器,而且还用继电器插座,坏了客户自己买了插上就行,都不必上门维修,客户也减少了停机时间,大家得益。
    如果老板想多挣些维修费,那就更不必加了,换PLC还能多挣些差价,丢些信誉那都不是事儿
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(刘特斌)
  • 出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
    赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
    matengfei
    攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 737 个
    工控威望: 1054 点
    下载积分: 2482 分
    在线时间: 207(小时)
    注册时间: 2011-08-07
    最后登录: 2017-06-10
    查看matengfei的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2014-07-19 18:24
    是不是负载功率太大了,加中间继电器会使PLC的输出点使用寿命更长一些。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(刘特斌) 真诚感谢!
    caxa-青松
    崇拜有水平、有能力的人,但不迷信权威。
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 534 个
    工控威望: 509 点
    下载积分: 4114 分
    在线时间: 128(小时)
    注册时间: 2007-12-20
    最后登录: 2014-11-10
    查看caxa-青松的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2014-07-19 19:02
    只有加中间继电器来保护。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(刘特斌) 真诚感谢!
  • zhou-jinsou
    piclijun
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 228 个
    工控威望: 360 点
    下载积分: 14687 分
    在线时间: 249(小时)
    注册时间: 2012-02-24
    最后登录: 2016-08-30
    查看piclijun的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2014-07-19 19:34
    加阻容吸收回路。。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(刘特斌) 真诚感谢!
    彭万生
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 1893 个
    工控威望: 2102 点
    下载积分: 131755 分
    在线时间: 1278(小时)
    注册时间: 2013-08-04
    最后登录: 2024-04-17
    查看彭万生的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2014-07-19 19:44
    对对对,1234楼说的极是!楼主这是闲操心还要讨责罚的像!
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(刘特斌) 真诚感谢!
    qqtd1234
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 78 个
    工控威望: 166 点
    下载积分: 7037 分
    在线时间: 95(小时)
    注册时间: 2014-04-03
    最后登录: 2018-12-07
    查看qqtd1234的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2014-07-19 20:19
    加继电器是好办法。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(刘特斌) 真诚感谢!
    oyiwiw
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 113 个
    工控威望: 267 点
    下载积分: 555 分
    在线时间: 80(小时)
    注册时间: 2007-10-21
    最后登录: 2024-03-30
    查看oyiwiw的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2014-07-19 21:00
    用继电器转接,然后在继电器线圈上价格续流二极管。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(刘特斌)
    sz518104
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 916 个
    工控威望: 788 点
    下载积分: 17726 分
    在线时间: 382(小时)
    注册时间: 2009-01-05
    最后登录: 2024-01-19
    查看sz518104的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2014-07-19 21:38
    加中间继电器是最好的方法,如果公司老板不支持,几多烧个PLC看老板多出点血,有钱就让多烧几个,大不了你辛苦点换啊,   
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(刘特斌) 真诚感谢!
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go