xijiangli789
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 198 个
工控威望: 3080 点
下载积分: 2675 分
在线时间: 1606(小时)
注册时间: 2012-04-13
最后登录: 2024-04-30
查看xijiangli789的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-07-17 16:02
龙门同步的问题:
用一台三菱J3 400瓦的伺服输出接到另一台J3 400瓦的伺服上,pa13改为2 AB相输入,刚开始走还行,多走几个来回后出现跟随的伺服电机报AL30,再生异常,请教各位大师,要怎么处理,方便的话留下联系方式,我好请教.
shuai3982
二十岁到三十岁这段时间,是人生中艰苦的一段岁月——承担着渐长
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 863 个
工控威望: 1024 点
下载积分: 15430 分
在线时间: 332(小时)
注册时间: 2010-07-16
最后登录: 2023-10-09
查看shuai3982的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-18 09:55
我最近也做这个!同步解决了!就是下面平台走的尺寸设大了直接跳过去执行最后一步了,可以沟通一下,395919831
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案  
为客户定制化二次开发,支持导图、扫码、仿真功能比宝元、新代、华中、广数强大!!
联系 13929989382 贺涵琛