liu1980
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 577 点
下载积分: 1013 分
在线时间: 981(小时)
注册时间: 2010-08-11
最后登录: 2023-05-16
查看liu1980的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-07-17 11:56
图片:
故障现象:通电SF灯亮。
SF是系统故障灯,这个模块要外部供电24V,没有24V的话,SF灯亮,量程卡位置与编程软件设置不一样,SF灯同样会亮,首先,检查保险丝,开路,更换后,SF灯熄灭了,试分别输入4-20mA可调电流到8个输入通道,监控相应字软元件PIW256-PIW270,全部为7FFFF,不会变化,检查开关电源的输出电压为+5V、-5V,正常,检查电路的所有电阻,发现有2个排阻开路(封装0603),更换新件后,故障排除。
[ 此帖被liu1980在2014-07-17 22:11重新编辑 ]
killking998
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 931 个
工控威望: 7400 点
下载积分: 17389 分
在线时间: 1713(小时)
注册时间: 2007-08-07
最后登录: 2024-05-23
查看killking998的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-17 21:35
楼主是搞维修的呀我以前也是搞维修的现在转行搞工控了