scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 506 个
工控威望: 812 点
下载积分: 8059 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2011-06-02
最后登录: 2022-02-12
查看scw威伟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-07-14 20:02
PID D50 D10 D100 D150 -----D50我设定的是500(也就是50摄氏度),D10是加热测得的温度,D100-1000,D101-K1,D102-K50,D103-K150,D104-K10,D105-K0,D106-K0,我在实际调试监控的过程中,D10为490的时候,D150的值还是32767,直到D10的值大于D50的时候才慢慢降下来,这样的话实际温度已经超过设定值,不知是我哪里参数设错了还是怎么的,应该D10的值接近D50的时候,D150的值也相应的变小才对呢,请知情的大师们给个意见,我用的温控模块式FX2N-4AD-TC
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
yfcc923
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 78 个
工控威望: 207 点
下载积分: 1122 分
在线时间: 127(小时)
注册时间: 2013-06-08
最后登录: 2023-12-12
查看yfcc923的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-15 12:51
这个问题我看主要在微分设定为零。很不合理!!!
几乎可以肯定,在绝大多数的大惯量PID调节中,微分居功至伟。
而加热,是个比较典型的大惯量调节。