楼主  发表于: 2014-07-06 10:37
我用的是三菱MR-JE-200的伺服驱动器,我试了很多种方法,可是断电以后还是原来的参数,哪位知道是怎么回事?能否帮个忙,谢谢!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9551 个
工控威望: 8435 点
下载积分: 16356 分
在线时间: 5295(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-05-28
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-06 10:58
供电不对。

这个伺服应该接3相220V。

你可能有一路缺相,所以没保存住参数。

如果只有单相电,接L1 L3也可以试试。接L1 L2肯定不行。