<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[要保存到闪存中]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1460177#1661757.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhouhajia]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2015 06:38:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果是电子变压器，要注意接线，好像和J3的不同，问一下电子变压器的厂家或者经销商，以前我也碰到过这个问题，后面不知道是那两根线调一下就好了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1460177#1584787.html]]></link>
 <author><![CDATA[dubeinstain]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Jul 2014 07:43:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[签订完毕，是不是电子变压器？电源有问题，从前我遇到过。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1460177#1584334.html]]></link>
 <author><![CDATA[flyfeky]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 08 Jul 2014 13:45:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[应该是单相电源接错了，接L1、L3才能修改参数，接了别的改后断电还会恢复的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1460177#1584200.html]]></link>
 <author><![CDATA[rockey]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 08 Jul 2014 04:46:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[把PA19修改为00AA就是所有参数可读可写]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1460177#1584109.html]]></link>
 <author><![CDATA[cd_looper]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 08 Jul 2014 02:12:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[JE没用过，但是J3的PA19参数是参数锁，可以禁止参数写入，JE应该也是PA19参数，你可以试试先修改该参数断电重启后再修改其他参数]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1460177#1584107.html]]></link>
 <author><![CDATA[cd_looper]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 08 Jul 2014 02:09:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[已用了伺服变压器，接的就是3相220V]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1460177#1583582.html]]></link>
 <author><![CDATA[hehonghua]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 06 Jul 2014 03:19:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[供电不对。

这个伺服应该接3相220V。

你可能有一路缺相，所以没保存住参数。

如果只有单相电，接L1 L3也可以试试。接L1 L2肯定不行。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1460177#1583573.html]]></link>
 <author><![CDATA[ymmfa]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 06 Jul 2014 02:58:10 +0000]]></pubdate>
</item>