用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
人生
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
关于电加热管漏电问题讨论
上一主题
下一主题
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
2865 个
工控威望:
4496 点
下载积分:
221933 分
在线时间: 3231(小时)
注册时间:
2008-02-22
最后登录:
2025-06-28
查看二手工控电器的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-07-05 06:41
全看
|
小
中
大
现有好几台电加热设备用的是三相加热管,万用表2M档测量绝缘电阻值为无穷大,但是一通电外部总电源漏电开关就跳闸。
现在我想请教的是,在不用空气开关替换总电源漏电开关和加热管的情况下还有其它方法没??
现在安监管控严!!车间必须配备漏电总开关!现在为这加热漏电问题己经烦闷!!
还望路过的高人出出注意!!谢谢!!!
热烈欢迎光临工控自动化小店!
销售二手拆机工控商品,多类型品牌I0接线端子台、PLC 、触摸屏、伺服、步进、变频器、3相固态SSR调压调功模块。
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
分享
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
550 个
工控威望:
751 点
下载积分:
5354 分
在线时间: 417(小时)
注册时间:
2010-07-23
最后登录:
2025-06-13
查看seallyzoom的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-07-05 08:07
全看
|
小
中
大
另外就是总开关的漏电电流是否太小,设备过多它的漏电电流也会有相应增加的
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
关于电加热管漏电问题讨论
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问