<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[您最后有什么办法解决的啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1460090#1662749.html]]></link>
 <author><![CDATA[北京得创压力]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2015 06:06:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用1000V摇表也没用，在冷态下不漏电，加热后才漏电。这个我也碰到。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1460090#1662747.html]]></link>
 <author><![CDATA[chqing1361]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2015 05:57:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[该弄的都弄了给电5分钟左右就跳闸，在量加热管就接地了加热管换好几组了，求大家帮帮忙]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1460090#1662743.html]]></link>
 <author><![CDATA[北京得创压力]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2015 05:41:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[排除法，其中一根漏电了，一根一根拆，我这里也是这样的。可以用摇表摇一下，电阻小的通通换掉。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1460090#1662622.html]]></link>
 <author><![CDATA[tingfenghu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2015 23:31:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[总漏电开关可以选择１００到２００ＭＡ的漏电电流，动作时间也可以选择大于０.０３秒的，尽量不要用１００ＭＡ电流以下的！单路可以选择漏电流小点。直接连接负载的才考虑３０到５０ＭＡ漏电电流。如果设备类型多台数也多，建议每台设备单独接漏电开关，不要连接地线（即设备外壳保护地线），因为总地线接头一旦锈蚀、电阻 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1460090#1662616.html]]></link>
 <author><![CDATA[彭万生]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2015 16:58:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[您好我们现在也遇到这个问题，请问您是怎么解决的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1460090#1662615.html]]></link>
 <author><![CDATA[北京得创压力]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2015 16:36:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[应该是漏电开大灵敏，换一只漏电开关，工业用电多台设备同时共用一个总开关时，漏电电流应选择100MA的开关]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1460090#1587637.html]]></link>
 <author><![CDATA[wangfuwang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 20 Jul 2014 04:16:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你试验一下4线防漏电开关]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1460090#1587633.html]]></link>
 <author><![CDATA[qingdao738]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 20 Jul 2014 03:50:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[漏电可不是闹着玩的，最好是找到漏电的地方，如何仅换空气开解决，漏电还存在，更危险。那些回答说什么接地接零的电工啊，是不了解漏电开关的原理，要好好加强加强。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1460090#1583345.html]]></link>
 <author><![CDATA[良艺工控]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 05 Jul 2014 07:01:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第8楼xiaogan于2014-07-05 14:44发表的&nbsp;&nbsp;:
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;外壳采用接零保护不跳，不要再做重复接地，使用时零线及设备外壳带微弱电压，缺点是一旦总零线断线，外壳带110伏特电压，漏电时当然也会跳。
[/quote]
不希望了！！已经定制了加热管！设备外壳做绝缘处理不可能！只会越整越麻烦！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1460090#1583343.html]]></link>
 <author><![CDATA[二手工控电器]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 05 Jul 2014 07:01:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;外壳采用接零保护不跳，不要再做重复接地，使用时零线及设备外壳带微弱电压，缺点是一旦总零线断线，外壳带110伏特电压，漏电时当然也会跳。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1460090#1583338.html]]></link>
 <author><![CDATA[xiaogan]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 05 Jul 2014 06:44:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢楼上诸位！！目前考虑订制加热管，市售的不好使。再次谢谢！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1460090#1583271.html]]></link>
 <author><![CDATA[二手工控电器]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 05 Jul 2014 02:03:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用万用表测接地电阻是不准的，一定要用500V的摇表来测，如果在2M以上才算可以。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1460090#1583270.html]]></link>
 <author><![CDATA[hjd105]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 05 Jul 2014 01:50:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电热管在热态时总是漏电的
一般情况下如果不换漏电断路器，那你整机接零线，同时和大地绝缘]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1460090#1583263.html]]></link>
 <author><![CDATA[wxyqzjl]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 05 Jul 2014 00:36:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[另外就是总开关的漏电电流是否太小，设备过多它的漏电电流也会有相应增加的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1460090#1583259.html]]></link>
 <author><![CDATA[seallyzoom]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 05 Jul 2014 00:07:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢楼上两位！！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1460090#1583256.html]]></link>
 <author><![CDATA[二手工控电器]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 04 Jul 2014 23:31:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;普通的万用表内部电池是9V的，由于电压很低，一般用于测量低压元件的电阻。测量市电绝缘电阻时，由于工作电压高，一定要选用500V摇表进行测量，这样就能测量出那相线路绝缘有问题。另外就是一定要将设备的接地线处理好，保证你的接地电阻符合国标的要求。在保证了线路绝 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1460090#1583255.html]]></link>
 <author><![CDATA[xjynzlp]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 04 Jul 2014 23:24:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[像这什情况最好用500v摇表摇！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1460090#1583251.html]]></link>
 <author><![CDATA[张文杰]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 04 Jul 2014 22:56:16 +0000]]></pubdate>
</item>