• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 588 个
工控威望: 2719 点
下载积分: 16620 分
在线时间: 270(小时)
注册时间: 2009-05-10
最后登录: 2023-12-16
查看ymr78419972的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-26 10:25
一加热电路,总功率180KW ,管子的功率是 3KW 220V 的规格。开始想接星形,怕管子多了,断管子后中性点飘移。所以抽头到了地,总断路下来,用汇流排,所有的抽头汇到零线排。这样的电路设计零线的电流怎么计算,如果不谈控制回路产生的电流,光讲加热与电机这三张图纸,零线的电流是否为0。如果其中有几路或者几个回路的加热管断了,零线电流怎么计算。

组合 1.pdf (623 K) 下载次数:135





  

等项目做完了,把全套的图纸发给大家,为以后做此类加热柜的朋友作经验。目前项目没完,不能把全部的图纸放出来,见谅!
[ 此帖被ymr78419972在2014-06-30 16:43重新编辑 ]
山河今仍在,壮志在何方?
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 588 个
工控威望: 2719 点
下载积分: 16620 分
在线时间: 270(小时)
注册时间: 2009-05-10
最后登录: 2023-12-16
查看ymr78419972的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-27 09:44
没人回吗
2楼  发表于: 2014-06-27 21:58
引用
引用第2楼何工控学于2014-06-27 11:02发表的  :
这个是固态继电器控制的,看上去不错,这个图是EPLAN画的吗                  



是EPLAN画的。
3楼  发表于: 2014-06-27 22:03
引用
引用第3楼何工控学于2014-06-27 11:03发表的  :
不过没有相关的指示信号,



指示信号在其它页,我只是想问一问大家,这个电路本身我想接星形,因为是多根管子并完又合接三相,怕有三相中一根管子断了,8根管子,可以不平衡,所以考虑抽头到零。这样可以保证有发热管断了以后,功率不至于降的过于多。全部抽零,所有线都汇到零线排,我又怕零线会不会电路过大,爆了,特来问一些大家。以前没做过200多KW的三相加热,只做一些小功率的加热控制,没这么到说道。见谅
4楼  发表于: 2014-06-27 22:20
引用
引用第4楼znz43于2014-06-27 11:37发表的  :
设计可行。全部大功率负载都是三相平衡的,不考虑控制风扇等小负载,到供电电源的零线电流基本为零。
当然汇流排各接点间还有平衡电流,但整体平衡后到供电电源的零线电流基本为零。
当有某相负载断路时,总零线电流的值等于该负载未断时的电流值,但相位相反。



按你的说法,比如其中三相中的一相,9KW断了,那么零线排上的电流将会9KW/220V 的电流,他上面产生这么大的电流,是为了保证三相功率平衡吗?
5楼  发表于: 2014-06-27 22:26
引用
引用第7楼tingfenghu于2014-06-27 22:18发表的  :
虽然没有设计过这么大功率加热设备,但也接触加热炉,基本上要求零线不少于相线就可以呢。不建议接成星形,三角形之类,对后续的维修带来很多问题,特别是某些时候不能停电维修的时候。



感谢你的热心回答,能否解惑一下,为什么不建议接成星形、或者三角形,有什么弊端,我这个电话设计的时候,所有的相都抽头到了零线,基本上就是类似于所有的加热管都接在火线与零线之间,只是三个相都用上了,然后我把所有的功率相对平均的分挂在了三相电上。现在就是担心零线的电流会过于大。
6楼  发表于: 2014-06-29 00:08
引用
引用第12楼chen020406于2014-06-28 18:28发表的  :
我建议你不管你的那根管断线,你的零线不能太细了以防断线,一旦断线的话你所有的管子都有可能被烧坏。



烦请详细解说,谢谢。
7楼  发表于: 2014-06-29 00:10
引用
引用第11楼戆狮于2014-06-28 13:38发表的  :
星形接法,三个一组,再接到三相电源。零线不要接,接了反而不好。


主要的危害,或者缺点是什么,烦请点一下。
8楼  发表于: 2014-06-29 00:12
引用
引用第10楼crgtom于2014-06-28 09:58发表的  :
你这就是星形接线法,优点是负载电压稳定,三相电电流会有浮动,注意零线不可断开!


零线不可断开是什么意思?是如果我上面发热管的零线,还是总的回路的零线断了?

我猜想,你是不是指的,如果三相电从总电路接进来,而总电路没有把零线接进来,这样,总的零线上电流没办法回到电网,
造成这一段零线的电流总量非常高,而导致烧坏。
9楼  发表于: 2014-06-29 23:07
引用
引用第17楼戆狮于2014-06-29 08:29发表的  :

1分就说这么多了。反正别并了再接星型,也别接什么零线。


兄弟,你要多少分,你说个数。呵呵,这个只是随手填的,就是为了感谢大家百忙抽空来解答。
没想到兄弟看的仔细了。不到之处,海涵啊!
10楼  发表于: 2014-06-29 23:09
引用
引用第20楼jixianghu123于2014-06-29 15:56发表的  :
我这有一涂装线电加热,300KW加热器没接零线,具体接法没看,好像是星形,平时是蒸汽加热


我的也是星形,只是星形后,又抽到零。你是指的,星形,但是不接到零线,如果其中断线,最多另外两相一人一半的电压,降低加热功率吗?我是加热管干烧。
11楼  发表于: 2014-06-29 23:16
引用
引用第18楼dzhhwx于2014-06-29 14:25发表的  :
三相星形接法 一定要注意负载间的平衡 不过你回零的做法 是对的 。正常情况下零线没有电流,但万一哪根加热负载坏了,导致三相不平衡时,如果不回零,其他加热负载也会坏很快,但接了零线这个时候还是起到作用了。
EPLAN软件的功能比较强大,画的不错。。



这个方案可行吗?大功率的实在是没有成熟的经验,在这叨扰了。因为我发热元件是热管,一根根的,规格是220V  3KW  。是先3根3根并一起,组成3组再接成星形。
如果只是三根加热管接成星形,我肯定是不会抽到零线的,因为烧了一个无所谓,大不了就只有另外两组工作,电压一人分一半。降点功率。但是,因为每一相是用3根管子并联的,
我怕9根中某一根断了,只有8根在工作,那么,这一组加热的三相马上就不平衡了。所以抽到了零线。但是很多人又说,这样不能抽到零线。哎,我纠结了
山河今仍在,壮志在何方?
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go