<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<rss version="2.0">
<channel>
 <title><![CDATA[这样的加热电路设计，可行否？希望大家一 ..]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1459470.html]]></link>
 <description><![CDATA[Latest 50 replies of 这样的加热电路设计，可行否？希望大家一 ..]]></description>
 <copyright><![CDATA[Copyright(C) 工控人家园]]></copyright>
 <generator><![CDATA[www.ymmfa.com]]></generator>
 <lastBuildDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 23:29:04 +0000]]></lastBuildDate>
  <image>
 <url><![CDATA[images/rss.gif]]></url>
 <title><![CDATA[工控人家园]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com]]></link>
 <description><![CDATA[工控人家园]]></description>
  </image>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第52楼张文杰于2014-07-03 19:06发表的&nbsp;&nbsp;:
嗯！是这样的！加热管是悬挂式的！正常炉内最高温度900度！
[/quote]


其实我没年明白，呵呵，见谅！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1459470#1582881.html]]></link>
 <author><![CDATA[ymr78419972]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 03 Jul 2014 12:06:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[嗯！是这样的！加热管是悬挂式的！正常炉内最高温度900度！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1459470#1582872.html]]></link>
 <author><![CDATA[张文杰]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 03 Jul 2014 11:06:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第45楼ymr78419972于2014-07-02 22:29发表的&nbsp;&nbsp;:



270*3kW ? 这么大功率！你是三个一组接成星形，还是像我原来那样，好多个并一起再接成星形？分组好多组，每一组都接成星形后，中性点接到零线吗？
[/quote]
可能没说清楚，是270个加热器，共3KKW，平均每个12KW左右（20到6KW都有），分成22组，每组 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1459470#1582851.html]]></link>
 <author><![CDATA[lqbzlqbz]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 03 Jul 2014 08:35:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第49楼张文杰于2014-07-03 12:31发表的&nbsp;&nbsp;:
一条用72v的加热管！一个区共9条！3条先串好，最后接成星型接法！380v供电。这是我以前正火炉上面的设计！可以借鉴一下！
[/quote]


你说的是这种样式的？&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
 [attachment=123005]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1459470#1582808.html]]></link>
 <author><![CDATA[ymr78419972]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 03 Jul 2014 05:25:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一条用72v的加热管！一个区共9条！3条先串好，最后接成星型接法！380v供电。这是我以前正火炉上面的设计！可以借鉴一下！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1459470#1582801.html]]></link>
 <author><![CDATA[张文杰]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 03 Jul 2014 04:31:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:32]&nbsp;&nbsp;[s:32]&nbsp;&nbsp;[s:32]&nbsp;&nbsp;[s:32]&nbsp;&nbsp;[s:32]&nbsp;&nbsp;[s:32]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1459470#1582773.html]]></link>
 <author><![CDATA[gzkanglong]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 03 Jul 2014 03:04:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第44楼ying-feng于2014-07-02 22:18发表的&nbsp;&nbsp;:
分区对温控表的要求不是要很高吗
[/quote]


温控表用的OMRON的，E5EC系列，因为模具大小不同，所以正常的情况一下，可能只有一半，或者三分之二的电路在工作，有些小模具，热板是不用工作的，所以只能出此下策。
功率比较大，也需要考虑节能，美资企业 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1459470#1582690.html]]></link>
 <author><![CDATA[ymr78419972]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 02 Jul 2014 14:35:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第43楼阮子于2014-07-02 21:58发表的&nbsp;&nbsp;:
正加热过程中感觉前面的四区温度波动会比较大。而且在整个加热系统工作过程中，电流的波动也会很大的。
[/quote]

何以见得工作的时候电流会波动比较大？前后一组8组，前四组和后四组功率的大小不同主要是因为热板的面积不同。所以小的热板功率做的小一点，因 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1459470#1582689.html]]></link>
 <author><![CDATA[ymr78419972]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 02 Jul 2014 14:32:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第39楼lqbzlqbz于2014-07-01 16:27发表的&nbsp;&nbsp;:
我们的3千KW的加热器（270个），接成星形接法，零线比相线小一号就行，比如相线25，零线16.
[/quote]


270*3kW ? 这么大功率！你是三个一组接成星形，还是像我原来那样，好多个并一起再接成星形？分组好多组，每一组都接成星形后，中性点接到零线吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1459470#1582687.html]]></link>
 <author><![CDATA[ymr78419972]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 02 Jul 2014 14:29:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[分区对温控表的要求不是要很高吗]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1459470#1582684.html]]></link>
 <author><![CDATA[ying-feng]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 02 Jul 2014 14:18:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[正加热过程中感觉前面的四区温度波动会比较大。而且在整个加热系统工作过程中，电流的波动也会很大的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1459470#1582673.html]]></link>
 <author><![CDATA[阮子]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 02 Jul 2014 13:58:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第37楼houxiyong于2014-07-01 15:58发表的&nbsp;&nbsp;:
[font=楷体_GB2312][size=4][[[font=楷体_GB2312]size=3]size=3]我们做的加热控制系统，你参考下[/size][size=5][font=楷体_gb2312]我觉得不用接零的，我分析下你现在考虑的问题 
1.接零后，三相负载其中一相断掉后，另外两相功率不会降低。
2.三相负载 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1459470#1582672.html]]></link>
 <author><![CDATA[ymr78419972]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 02 Jul 2014 13:52:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第33楼薛立军于2014-06-30 21:44发表的&nbsp;&nbsp;:
接零线的确可以保障加热管坏功率下降最少，唯一缺憾如果有接地漏电就要拆除零线才能查出那根漏电，根数越多工作量越大。零线电流三相平衡无电流，坏一根加热管零线电流是一根加热管用的电流，一般零线是三相加热中最大一相的电流来设计，平衡的话就是其中一 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1459470#1582663.html]]></link>
 <author><![CDATA[ymr78419972]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 02 Jul 2014 13:32:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第34楼danguliuxin于2014-07-01 06:42发表的&nbsp;&nbsp;:
我们做的必须加零线，等零线电流到了一定限度就会报警，我们的加热管一个坏了，剩下的两根不接零也容易烧坏
[/quote]

是因为加热器件特殊，还是说，坏了一个后，另外的就会跟着坏，理论上应该不会的，我大体算过，应该不会坏，只要零线合适的放在？求 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1459470#1582662.html]]></link>
 <author><![CDATA[ymr78419972]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 02 Jul 2014 13:24:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我们的3千KW的加热器（270个），接成星形接法，零线比相线小一号就行，比如相线25，零线16.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1459470#1582328.html]]></link>
 <author><![CDATA[lqbzlqbz]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 01 Jul 2014 08:27:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[刚刚加入，学习中]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1459470#1582324.html]]></link>
 <author><![CDATA[jtdy14]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 01 Jul 2014 08:15:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[font=楷体_GB2312][size=4][[[font=楷体_GB2312]size=3]size=3]我们做的加热控制系统，你参考下[/size][size=5][font=楷体_gb2312]我觉得不用接零的，我分析下你现在考虑的问题 
1.接零后，三相负载其中一相断掉后，另外两相功率不会降低。
2.三相负载不平衡，会导致中性点漂移。 
3.你现在的三相功率是平衡的，星形接法 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1459470#1582313.html]]></link>
 <author><![CDATA[houxiyong]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 01 Jul 2014 07:58:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼上的剩下的两根功率会下降很多]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1459470#1582303.html]]></link>
 <author><![CDATA[陆海洋]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 01 Jul 2014 07:16:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[剩下的两根不接零也容易烧坏?是经验吗？有理论依据否?]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1459470#1582161.html]]></link>
 <author><![CDATA[ltcjmm]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 01 Jul 2014 00:24:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我们做的必须加零线，等零线电流到了一定限度就会报警，我们的加热管一个坏了，剩下的两根不接零也容易烧坏]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1459470#1582146.html]]></link>
 <author><![CDATA[danguliuxin]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2014 22:42:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[接零线的确可以保障加热管坏功率下降最少，唯一缺憾如果有接地漏电就要拆除零线才能查出那根漏电，根数越多工作量越大。零线电流三相平衡无电流，坏一根加热管零线电流是一根加热管用的电流，一般零线是三相加热中最大一相的电流来设计，平衡的话就是其中一相的电流值。有可能缺相此时零线的电流就是缺的那一相所用的电流 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1459470#1582106.html]]></link>
 <author><![CDATA[薛立军]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2014 13:44:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第22楼ymr78419972于2014-06-29 23:09发表的&nbsp;&nbsp;:


我的也是星形，只是星形后，又抽到零。你是指的，星形，但是不接到零线，如果其中断线，最多另外两相一人一半的电压，降低加热功率吗？我是加热管干烧。
[/quote]
嗯 差不多就是这意思，坏一根两根没事，你要是长期运行就选那种带电流保护的断路器]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1459470#1582069.html]]></link>
 <author><![CDATA[jixianghu123]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2014 11:50:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[大功率加热需要装电流表。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1459470#1581896.html]]></link>
 <author><![CDATA[gaoyadian]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2014 01:48:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第23楼ymr78419972于2014-06-29 23:16发表的&nbsp;&nbsp;:



这个方案可行吗？大功率的实在是没有成熟的经验，在这叨扰了。因为我发热元件是热管，一根根的，规格是220V&nbsp;&nbsp;3KW&nbsp;&nbsp;。是先3根3根并一起，组成3组再接成星形。
如果只是三根加热管接成星形，我肯定是不会抽到零线的，因为烧了一 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1459470#1581887.html]]></link>
 <author><![CDATA[dzhhwx]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2014 01:33:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[固态继电器用二相就可以了，中心点不接零。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1459470#1581883.html]]></link>
 <author><![CDATA[gaoyadian]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2014 01:26:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第25楼戆狮于2014-06-30 00:32发表的&nbsp;&nbsp;:

你也知道[b]如果只是三根加热管接成星形，我肯定是不会抽到零线的，因为烧了一个无所谓，大不了就只有另外两组工作，电压一人分一半。降点功率。[/b]但是，因为每一相是用3根管子并联的，为什么一定要先并联3根呢？

180KW=3KW*60根，为什么不组成20个星形（ ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1459470#1581872.html]]></link>
 <author><![CDATA[ymr78419972]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2014 00:44:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第26楼陆海洋于2014-06-30 04:59发表的&nbsp;&nbsp;:
还是接零好一点，你的是负载是平衡的所以说零线电流很小。接零的目的是防止其中一组烧坏功率下降的太多
[/quote]


也有人讲到，如果接零线，可能会导致重大事故，所以我一直很纠结中。本身我是接零线的。只是功率比较大，担心，怕当局者迷，向大家取下经。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1459470#1581871.html]]></link>
 <author><![CDATA[ymr78419972]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2014 00:41:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[还是接零好一点，你的是负载是平衡的所以说零线电流很小。接零的目的是防止其中一组烧坏功率下降的太多]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1459470#1581834.html]]></link>
 <author><![CDATA[陆海洋]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 29 Jun 2014 20:59:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第23楼ymr78419972于2014-06-29 23:16发表的&nbsp;&nbsp;:
这个方案可行吗？大功率的实在是没有成熟的经验，在这叨扰了。因为我发热元件是热管，一根根的，规格是220V&#160;&#160;3KW&#160;&#160;。是先3根3根并一起，组成3组再接成星形。
如果只是三根加热管接成星形，我肯定是不会抽到零线的，因为烧了一个无 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1459470#1581832.html]]></link>
 <author><![CDATA[戆狮]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 29 Jun 2014 16:32:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[过来学习]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1459470#1581825.html]]></link>
 <author><![CDATA[周边人233582]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 29 Jun 2014 15:22:53 +0000]]></pubdate>
</item>