ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 588 个
工控威望: 2719 点
下载积分: 16620 分
在线时间: 270(小时)
注册时间: 2009-05-10
最后登录: 2023-12-16
查看ymr78419972的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-26 10:25
一加热电路,总功率180KW ,管子的功率是 3KW 220V 的规格。开始想接星形,怕管子多了,断管子后中性点飘移。所以抽头到了地,总断路下来,用汇流排,所有的抽头汇到零线排。这样的电路设计零线的电流怎么计算,如果不谈控制回路产生的电流,光讲加热与电机这三张图纸,零线的电流是否为0。如果其中有几路或者几个回路的加热管断了,零线电流怎么计算。

组合 1.pdf (623 K) 下载次数:135





  

等项目做完了,把全套的图纸发给大家,为以后做此类加热柜的朋友作经验。目前项目没完,不能把全部的图纸放出来,见谅!
[ 此帖被ymr78419972在2014-06-30 16:43重新编辑 ]
山河今仍在,壮志在何方?
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 486 点
下载积分: 1462 分
在线时间: 592(小时)
注册时间: 2010-08-06
最后登录: 2024-03-07
查看戆狮的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-28 13:38
星形接法,三个一组,再接到三相电源。零线不要接,接了反而不好。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(ymr78419972) 真诚感谢!
  • 广州夏谱  工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训
    戆狮
    广州三能:自动化设备制造 自动化培训
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 367 个
    工控威望: 486 点
    下载积分: 1462 分
    在线时间: 592(小时)
    注册时间: 2010-08-06
    最后登录: 2024-03-07
    查看戆狮的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2014-06-29 08:29
    引用
    引用第11楼戆狮于2014-06-28 13:38发表的  :
    星形接法,三个一组,再接到三相电源。零线不要接,接了反而不好。

    1分就说这么多了。反正别并了再接星型,也别接什么零线。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(ymr78419972) 真诚感谢!
    3楼  发表于: 2014-06-30 00:32
    引用
    引用第23楼ymr78419972于2014-06-29 23:16发表的  :
    这个方案可行吗?大功率的实在是没有成熟的经验,在这叨扰了。因为我发热元件是热管,一根根的,规格是220V  3KW  。是先3根3根并一起,组成3组再接成星形。
    如果只是三根加热管接成星形,我肯定是不会抽到零线的,因为烧了一个无所谓,大不了就只有另外两组工作,电压一人分一半。降点功率。但是,因为每一相是用3根管子并联的,
    .......

    你也知道如果只是三根加热管接成星形,我肯定是不会抽到零线的,因为烧了一个无所谓,大不了就只有另外两组工作,电压一人分一半。降点功率。但是,因为每一相是用3根管子并联的,为什么一定要先并联3根呢?

    180KW=3KW*60根,为什么不组成20个星形(每个星形9KW)

    3个星形肯定比3根并联后组成1个星形好。3个星形也是可以共用一组SSR的。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(ymr78419972) 真诚感谢!
  • 广州夏谱  工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训