一加热电路,总功率180KW ,管子的功率是 3KW 220V 的规格。开始想接星形,怕管子多了,断管子后中性点飘移。所以抽头到了地,总断路下来,用汇流排,所有的抽头汇到零线排。这样的电路设计零线的电流怎么计算,如果不谈控制回路产生的电流,光讲加热与电机这三张图纸,零线的电流是否为0。如果其中有几路或者几个回路的加热管断了,零线电流怎么计算。

组合 1.pdf (623 K) 下载次数:135





  

等项目做完了,把全套的图纸发给大家,为以后做此类加热柜的朋友作经验。目前项目没完,不能把全部的图纸放出来,见谅!
[ 此帖被ymr78419972在2014-06-30 16:43重新编辑 ]
山河今仍在,壮志在何方?
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1055 个
工控威望: 4898 点
下载积分: 7346 分
在线时间: 2553(小时)
注册时间: 2010-06-24
最后登录: 2024-05-28
查看znz43的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-27 11:37
设计可行。全部大功率负载都是三相平衡的,不考虑控制风扇等小负载,到供电电源的零线电流基本为零。
当然汇流排各接点间还有平衡电流,但整体平衡后到供电电源的零线电流基本为零。
当有某相负载断路时,总零线电流的值等于该负载未断时的电流值,但相位相反。