程元乾
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 151 个
工控威望: 358 点
下载积分: 1542 分
在线时间: 114(小时)
注册时间: 2008-01-29
最后登录: 2023-11-09
查看程元乾的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-14 19:31
遇到一台三菱F500变频器,输出缺相报警,实际没缺相,说明书中说可以把Pr251改为0来取消报警,但这个251参数怎么也改不了,一进去就出错,其他参数都能改,有谁知道问题在哪里啊?
maojingxi
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 210 点
下载积分: 10770 分
在线时间: 286(小时)
注册时间: 2012-01-18
最后登录: 2024-05-05
查看maojingxi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-14 22:36
·是否是运行中(信号STF,STR处于ON)。
·是否按下[SET]键([WRITE]键)持续1.5秒以上。
·是否试图在设定范围外设定参数。
·是否在外部操作模式时,试图设定参数。
·确认Pr.77的“参数写入禁止选择”。
程元乾
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 151 个
工控威望: 358 点
下载积分: 1542 分
在线时间: 114(小时)
注册时间: 2008-01-29
最后登录: 2023-11-09
查看程元乾的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-06-15 17:45
其他参数都能改,所以以上所诉的可能都可以排除,,只有Pr251  按下se就报警。