楼主  发表于: 2014-06-13 21:48
请教,我用FX3U -mt 的,直接驱动亚德客的电磁阀可以吗?可能频繁启动。

晶体管输出的,机器使用时频繁动作的,PLC晶体管型是否合适的,还是要加继电器,发脉冲的只能晶体管的。

现在我算到40个输入  18个输出,如何正确配置PLC.?

直接接电磁阀线圈的话,我在线圈并联一个二极管,我查了一下要快速恢复二极管的,什么型号啊?大家推荐一下呢?


O(∩_∩)O谢谢

感谢热心的伙伴们,我在淘宝上淘了一块6楼的板子,转一下去驱动电磁阀。我要COM点电流大一点,是不是只要拆出来,公共点的再并根线,但我是驱动六七个电磁阀,应该没问题。
[ 此帖被jack0510在2014-06-15 09:54重新编辑 ]
liwenbin
自学PLC   同僚指点哦
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 392 个
工控威望: 469 点
下载积分: 969 分
在线时间: 350(小时)
注册时间: 2010-08-23
最后登录: 2024-02-28
查看liwenbin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-13 21:53
我个人认为是可以的  因为我使用了3年时间 目前没有出现问题  就是怕担心出问题   建议不使用开关电源  还要加装保护电路