wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1780 分
在线时间: 994(小时)
注册时间: 2010-03-01
最后登录: 2024-05-19
查看wu32u2的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-05 08:51
同事离职,一个半吊子项目转交到我手上,项目的功能是给浆液添加染色剂,通过气动阀打开的时间控制染色剂需要添加的量,控制方式:PLC控制电磁阀,电磁阀再控制染色剂管路上的气动阀。在调试染色剂重量添加效果是否一致的过程中发现,有5%~20%的概率出现添加量明显增多的现象(即类似于电磁阀或气动阀未能及时关闭引起加料增多现象),超过允许范围。排除PLC输出点的时间不准确问题(用其他PLC监控过输出点动作时间是否一致),添加染色剂前染色剂桶液位每次相同(因此也排除液位不同而引起的添加量变化)。所以怀疑电磁阀阀芯卡住,或气动阀阀芯卡住,但更换了电磁阀和气动阀后好了半个月,故障又重新出现。遇到过类似电磁阀、、气动阀问题的大神们帮分析下怎么引起的,如何能解决。
成功的路上需要帮助
kaiyuan
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 39 个
工控威望: 158 点
下载积分: 716 分
在线时间: 37(小时)
注册时间: 2014-05-05
最后登录: 2014-08-11
查看kaiyuan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-05 11:00
引用
引用第5楼理论初学者于2014-06-05 10:36发表的  :
单个电磁阀关闭有误差,可不可以用双电磁阀,来减小误差概率。

还有如果时间允许的话,建议减小流量,延长打开时间,这样误差也会减小许多。
楼主留言:
时间加长的话误差的确会小很多.但领导不同意,怕有人以后误操作改变了流量就惨了
kaiyuan
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 39 个
工控威望: 158 点
下载积分: 716 分
在线时间: 37(小时)
注册时间: 2014-05-05
最后登录: 2014-08-11
查看kaiyuan的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-06-08 17:10
引用
引用第19楼wu32u2于2014-06-07 16:23发表的  :
初步测试结果判断为管路里有空气未能排干净,导致扰流造成流量不准确,感谢各位大神们的宝贵意见。

最好的处理方法是在电磁阀前加个小储气筒,效果刚刚的。
楼主留言:
加储气桶的话对气源不稳的情况有帮助