<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我是做过程控制的　不了解这个行业的工艺　不知道这个色配好了有没有检测装置　检测料加得多还是少　要是有问题就简单了　可以用ＰＬＣ计算来做时间补偿　自动修改时间　当然要是没有这样的仪表　可以把时间设在人机界面上　操作员通过增加减少时间对加药量方便的修改　当然这些方法都不能本质上解决问题　要是有个流量计 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1457834#1579126.html]]></link>
 <author><![CDATA[无人值班]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2014 06:56:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[没做过染色加料的项目 也来提个意见 这样的配料用时间控制 精度要求应该低 在不改变现场设备情况下 建议将阀门常关改成长闭试试 这样做优点不会由于电磁阀放气慢或阀门受压影响阀关闭或不能关紧的问题 缺点 一旦失电 阀门会回到打开状态 料就流出来了 另外建议使用进口电磁阀 我们在化水中使用电磁阀都没这样的问题 配料应 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1457834#1579122.html]]></link>
 <author><![CDATA[无人值班]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2014 06:48:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[最经济的做法是将溶剂放在压力桶内，就不会出现这么大的误差，如果想控制好电磁阀的进气稳定性，得加个精密调压阀]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1457834#1579087.html]]></link>
 <author><![CDATA[jiaogeishui]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2014 04:46:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个项目本身设计就有缺陷，流量与液面高度，黏度，管道粗细，长度都有关系，用时间控制肯定达不到精度，改吧，别嫌麻烦了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1457834#1576560.html]]></link>
 <author><![CDATA[mm501mm]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 08 Jun 2014 22:39:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这算什么问题，定时计量精度本来就不高能用就行。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1457834#1576526.html]]></link>
 <author><![CDATA[tanshuozhe]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 08 Jun 2014 13:41:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[还是加个流量计吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1457834#1576461.html]]></link>
 <author><![CDATA[chqing1361]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 08 Jun 2014 10:43:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第19楼wu32u2于2014-06-07 16:23发表的&nbsp;&nbsp;:
初步测试结果判断为管路里有空气未能排干净，导致扰流造成流量不准确，感谢各位大神们的宝贵意见。
[/quote]
最好的处理方法是在电磁阀前加个小储气筒，效果刚刚的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1457834#1576448.html]]></link>
 <author><![CDATA[kaiyuan]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 08 Jun 2014 09:10:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我有个方法，考虑考虑，根据注射器原理，在加一个编码器反馈行程，实行定量加液，这样还不用考虑液面高低。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1457834#1576445.html]]></link>
 <author><![CDATA[mm501mm]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 08 Jun 2014 08:43:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[阀上装反馈信号，这样可以具体指导开合时间，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1457834#1576426.html]]></link>
 <author><![CDATA[niningtt]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 08 Jun 2014 07:04:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[初步测试结果判断为管路里有空气未能排干净，导致扰流造成流量不准确，感谢各位大神们的宝贵意见。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1457834#1576284.html]]></link>
 <author><![CDATA[wu32u2]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 07 Jun 2014 08:23:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[曾在染厂做过，看过大型染色机械加料采用的比例阀。比例阀用的宝得，通过4——20ma来控制。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1457834#1576050.html]]></link>
 <author><![CDATA[tingfenghu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 06 Jun 2014 11:12:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电磁阀像SMC的一般延迟时间在0.2秒以内]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1457834#1576049.html]]></link>
 <author><![CDATA[jiaogeishui]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 06 Jun 2014 11:10:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是否气源高低压差过大]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1457834#1576047.html]]></link>
 <author><![CDATA[gaoshenghua]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 06 Jun 2014 11:02:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我擦～换了个气动阀，这下好了每次重量都不一致了，然后换电磁阀也不管用了，换气动阀也不管用了，晕死。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1457834#1576002.html]]></link>
 <author><![CDATA[wu32u2]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 06 Jun 2014 08:55:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个跟控制阀质量和精准度、稳定性有关，跟气源的水汽、温度和气压稳定也有关，跟管道输送的介质及介质均匀性和稳定性有关，还跟系统使用时的环境温湿度有关。我的经验就是，已经完成的系统，不容易更改的，就是改用质量好的控制阀，气源加强过滤和其他稳压等处理，然后一出问题，初步检查后，首先考虑更换控制阀，往往有 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1457834#1575933.html]]></link>
 <author><![CDATA[彭万生]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 06 Jun 2014 05:30:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我觉得首先要知道你每次加的量是多少？间隔时间是多少？用时间来控制最怕的不是时间不准，怕的是气压不稳和电磁阀工作一段时间后不稳定。如果要精确一些可以用称重的方法来做。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1457834#1575919.html]]></link>
 <author><![CDATA[lijinniu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 06 Jun 2014 04:56:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[欢迎大家继续提建议。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1457834#1575856.html]]></link>
 <author><![CDATA[wu32u2]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 06 Jun 2014 01:48:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[气路加两个油水分离器看看]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1457834#1575585.html]]></link>
 <author><![CDATA[fyh1977]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 05 Jun 2014 04:13:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可否用串接两个电磁阀，控制上稍作改进，如此或可精准一些。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1457834#1575576.html]]></link>
 <author><![CDATA[w80859]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 05 Jun 2014 03:24:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用好点的电磁阀，如利士乐品牌或FESTO的试试看。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1457834#1575574.html]]></link>
 <author><![CDATA[拉驴汉]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 05 Jun 2014 03:21:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[首先不知道你的动作频率是多少？？还有你选材是否正确？气源整体质量如何？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1457834#1575572.html]]></link>
 <author><![CDATA[二手工控电器]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 05 Jun 2014 03:20:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼理论初学者于2014-06-05 10:36发表的&nbsp;&nbsp;:
单个电磁阀关闭有误差，可不可以用双电磁阀，来减小误差概率。
[/quote]
还有如果时间允许的话，建议减小流量，延长打开时间，这样误差也会减小许多。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1457834#1575570.html]]></link>
 <author><![CDATA[kaiyuan]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 05 Jun 2014 03:00:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用定量泵或计量泵吧
改方案的雖然比较麻烦
但總比不定時出錯要好]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1457834#1575557.html]]></link>
 <author><![CDATA[john42tw]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 05 Jun 2014 02:43:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[单个电磁阀关闭有误差，可不可以用双电磁阀，来减小误差概率。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1457834#1575548.html]]></link>
 <author><![CDATA[理论初学者]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 05 Jun 2014 02:36:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[来看看大家 的结果]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1457834#1575544.html]]></link>
 <author><![CDATA[sz518104]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 05 Jun 2014 02:25:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果能在管道上安装流量计的话应该比靠控制电磁阀的工件时间来判断更准确些吧，流量计接入PLC高速计数，计数后计算流量（重量），然后控制供给阀门关闭。精度要求更高的话就用定量泵或计量泵啦。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1457834#1575534.html]]></link>
 <author><![CDATA[lixianji_007]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 05 Jun 2014 02:01:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用定量泵或计量泵可以解决混配比例误差的问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1457834#1575514.html]]></link>
 <author><![CDATA[seallyzoom]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 05 Jun 2014 01:28:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个对电磁阀；气缸的质量灵敏度要求特别高；因为偏差一点点的话关系到产品的色差质量；我厂也是plc控制电磁阀气缸控制胶水；但是要求不是非常精确；偏差一点允许的；]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1457834#1575511.html]]></link>
 <author><![CDATA[1054550600]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 05 Jun 2014 01:20:41 +0000]]></pubdate>
</item>