legolaslee
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 122 点
下载积分: 3311 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2012-09-17
最后登录: 2016-10-16
查看legolaslee的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-04 12:10
公司一台台湾设备,CPU为三菱A172SHCPUN,故障现象如下:
上电后CPU的run指示灯亮几秒灭几秒这样交替,但频率不高。通讯模块A1SJ71UC24-R4的指示灯如下:run不亮、SD不亮、RD闪烁、CPU不亮、MD常亮、与上位机无法通讯。
检查:上位机与通讯模块之间通讯线检查无断线、CPU电池电压不足1V。

问题:
1.A系列CPU电池电压低会不会使PLC程序丢失?
2.CUP运行指示灯run亮灭交替,但亮与灭的时间都在五六秒左右,这种状态是不是能说明程序丢失呢?
3.如果程序丢失,那么灌程序需要给CPU就行了吧?运动模块什么的是不是不用电池存储程序呢?

买的数据线还没有到,无法看程序报警代码。请高手帮忙分析下是不是程序丢失造成的。
yaanlh
yaanlh
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 267 个
工控威望: 448 点
下载积分: 63249 分
在线时间: 177(小时)
注册时间: 2012-05-16
最后登录: 2024-05-03
查看yaanlh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-04 18:52
程序一般不会丢失,但设置好的参数可能没有了,只有找厂家解决。